Aide pour répartition ID tableau
Re: Aide pour répartition ID tableau
La redistribution des cloisons, c'est quand on casse toutes les cloisons intérieures pour ne garder que les murs porteurs et qu'on refait toutes les cloison à neuf, donc qu'on peut se ménager un vrai espace pour l'ETEL, sans contrainte du batiment
Carminas
Re: Aide pour répartition ID tableau
Bonjour,
Ok merci c est plus clair désormais.
1/Pour finir, j ai bien noté qu' il n était plus nécessaire de mettre 2 prises dans le tableau.
2/Alors puis-je pour la prise dédiée à l amoire de communication la poser directement dedans pour ma multiprise sur la baie , en alimentant de mon circuit pc sous sol ou faut il quand même un circuit spécialisé ?
3/A-t'on le droit sous un module de brancher 2 conducteurs de même section ou c'est wago ?
Olivier
Ok merci c est plus clair désormais.
1/Pour finir, j ai bien noté qu' il n était plus nécessaire de mettre 2 prises dans le tableau.
2/Alors puis-je pour la prise dédiée à l amoire de communication la poser directement dedans pour ma multiprise sur la baie , en alimentant de mon circuit pc sous sol ou faut il quand même un circuit spécialisé ?
3/A-t'on le droit sous un module de brancher 2 conducteurs de même section ou c'est wago ?
Olivier
Re: Aide pour répartition ID tableau
2/ Il faut un circuit spécialisé
3/ 2 conducteurs maxi par borne d'un disjoncteur.
Au delà il faut faire une connexion dérivation intermédiaire
3/ 2 conducteurs maxi par borne d'un disjoncteur.
Au delà il faut faire une connexion dérivation intermédiaire
Carminas
Re: Aide pour répartition ID tableau
Bonjour Carminas,
1/Pour faire suite à votre recommandation sur le choix des ID type A ou AC, j ai l'opportunité de recupérer 4 type A mais 40A , est ce grave au niveau sécurite et norminatif ou faut il obligatoirement des 63A ?
2/ sur la traverse de tableau ou l' on clipse le bornier sans vis de terre , est il autorisé de clipser à coté le bornier de N et de Ph car je ne trouve pas à l achat pour le tableau que j ai ,une traverse supplémentaire
Merci
1/Pour faire suite à votre recommandation sur le choix des ID type A ou AC, j ai l'opportunité de recupérer 4 type A mais 40A , est ce grave au niveau sécurite et norminatif ou faut il obligatoirement des 63A ?
2/ sur la traverse de tableau ou l' on clipse le bornier sans vis de terre , est il autorisé de clipser à coté le bornier de N et de Ph car je ne trouve pas à l achat pour le tableau que j ai ,une traverse supplémentaire
Merci
Re: Aide pour répartition ID tableau
Bonjour
1/ La norme autorise les ID 40A, mais il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas trop chargé, donc être certain que vous ne dépasserez jamais 9kW en usage simultané.
La nouvelle règle donnée par la norme est la suivante : la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres circuits ne doit pas dépasser 0,5.
Vu que vous etes en rénovation sans consuel, sans respecter à 100% cette nouvelle version de la norme, assurez vous néanmoins de ne pas dépasser 2 gros consommateurs par ID
2/ Sur le fond, je dirai oui, mais il faudrait une photo pour mieux se rendre compte.
1/ La norme autorise les ID 40A, mais il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas trop chargé, donc être certain que vous ne dépasserez jamais 9kW en usage simultané.
La nouvelle règle donnée par la norme est la suivante : la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres circuits ne doit pas dépasser 0,5.
Vu que vous etes en rénovation sans consuel, sans respecter à 100% cette nouvelle version de la norme, assurez vous néanmoins de ne pas dépasser 2 gros consommateurs par ID
2/ Sur le fond, je dirai oui, mais il faudrait une photo pour mieux se rendre compte.
Carminas
Re: Aide pour répartition ID tableau
Bonjour
1/Ok normalement vu la répartition que nous avons vu precedemment, hormis le 4e ID cela passe car 2 appareils max .
2/je n'arrive pas à insérer les images. Je ne comprends pas trop les explixations pour l insertion.
La reglette noire fait 50cm de large environ , il y a deja le bornier de terre clipsé et je veux mettre le bornier de N puis de PH a côté , ils seront chacun espacé de 2cm. Je veux faire cela car je n arrive pas a trouver sur le net une barette comme celle ci pour la clipser sur le haut du tableau , seulement pour les tableaux classiques, moi c est une armoire en saillie.
Cdt
1/Ok normalement vu la répartition que nous avons vu precedemment, hormis le 4e ID cela passe car 2 appareils max .
2/je n'arrive pas à insérer les images. Je ne comprends pas trop les explixations pour l insertion.
La reglette noire fait 50cm de large environ , il y a deja le bornier de terre clipsé et je veux mettre le bornier de N puis de PH a côté , ils seront chacun espacé de 2cm. Je veux faire cela car je n arrive pas a trouver sur le net une barette comme celle ci pour la clipser sur le haut du tableau , seulement pour les tableaux classiques, moi c est une armoire en saillie.
Cdt
Re: Aide pour répartition ID tableau
Pour mettre des images, il faut passer par un site hébergeur d'image
Mais sinon rien n'interdit de mettre vos borniez phase/neutre sur le même support que le bornier de terre
Mais sinon rien n'interdit de mettre vos borniez phase/neutre sur le même support que le bornier de terre
Carminas
Re: Aide pour répartition ID tableau
Ok merci
Re: Aide pour répartition ID tableau
Bonjour, rien à voir mais je voulais pas faire un post juste pour cela.
Je veux poser une boite pavillonnaire au sous sol dans un coffrage pour alimenter le sous sol et le rdc dans ma renovation.
Puis je melanger les circuits ecl et pc dans cette meme boite. Chacun à son circuit dedié evidemment.
Merci.
Olivier
Je veux poser une boite pavillonnaire au sous sol dans un coffrage pour alimenter le sous sol et le rdc dans ma renovation.
Puis je melanger les circuits ecl et pc dans cette meme boite. Chacun à son circuit dedié evidemment.
Merci.
Olivier
Re: Aide pour répartition ID tableau
Bonjour
Vous cassez toutes les cloisons intérieures et vous refaites de nouvelles cloisons pour créer de nouvelles pièces.
Vous cassez toutes les cloisons intérieures et vous refaites de nouvelles cloisons pour créer de nouvelles pièces.
Carminas