Bonjour,
voila, je voudrai brancher un bouton poussoir type mosaic sur un clavier biticino tercode 1060, qui débloque une ventouse à rupture, pour faire un bouton de sortie, pour l instant le bouton mosaic est brancher en série, et coup juste l alim de la ventouse, sans tempo (pas très pratique )
Je ne suis pas sur d avoir été claire
Sur la notice du tercode , il y a des schémas dont un a rupture, mais le bouton utilisé est un BP spécial sortie
merci d avance
lien notice
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 060-Bd.pdf
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par RFco »

hello


le mieux est effectivement un bouton spécifique ou un BP 2NO/NF


en effet, on envoit l'impulsion à l'électronique qui lance la tempo et en même temps, tout du long de l'appui, on coupe l'alim, ainsi double sécurité



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par Melectro »

Bonjour,
merci de ta réponse super rapide
le type de BP spécial sortie est très coûteux, j aimerai réutiliser le mosaic no nf qui est déjà installe et même en ragouter un autre.
Sur le schéma constructeur le BP sortie a 4 fils, mon problème est comment passer d un BP sortie , a un BP mosaic
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par RFco »

bonjour


tu peux ne câbler que la partie qui se raccorde direct sur la carte (donc bouton poussoir NO)

cela ne fera que lancer une tempo

par contre ce n'est valable que si tu a une poignée sur la porte (dans le cas d'une gâche à rupture)


si tu a une ventouse alors obligé d'avoir la solution proposée


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par RFco »

donc BP 2 NO/NF ou alors NO+NF (ce qui est le cas de ces BP ""spécial sortie""



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par Melectro »

Merci je comprends mieux
Donc pas de soluce avec mon no/nf
Je pourrai peut être rajouter une tempo type finder , pour une sortie plus simple ?
si tu as une idee, je suis preneur
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par RFco »

hello

oui, peut être une soluce avec un relais, mais honnêtement la soluce ""mécanique"" est bien la meilleure, sinon, un boite "coup-de-poing" ira bien, il faut TOUJOURS pouvoir autoriser la sortie du bâtiment (entrer n'est pas la question, sortir, OUI)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par Melectro »

Tu parle de relais, un montage avec un relais pour transformer le BP no/nf en BP no+nf, serait possible?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par RFco »

Melectro a écrit :Tu parle de relais, un montage avec un relais pour transformer le BP no/nf en BP no+nf, serait possible?

oui bien sur


mais non pour moi (pour des raisons ""évidentes"" de sécurité


et puis, cout de revient au moins équivalent, donc, tu OUBLIE



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Melectro
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : ven. 4 mars 2016 12:49
Contact :

Re: Installation bouton poussoir biticino tercode 1060

Message par Melectro »

Ok merci de tes réponses, je vais me diriger vers un module a placer dans la ventouse
http://www.legallais.com/quincaillerie- ... 13639.html