Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Utilisation transfo d'isolement tri pour du 220 monophas

Message par Candela »

Bonjour,
stephane92250 a écrit :
Donc pour le montage,
- je peux quand même utiliser ce transfo, malgres qu'il soit trop puissant (40kva) pour un abonnement de 9 kva,
- je n'utilise qu'un transfo, celui là comme recommande => " 1) avec votre transfo 380/380*: s'il est "standard", il est à couplage Dyn11 (pour les raisons évoquées), donc avec neutre sorti au secondaire, et vous obtenez le 230V entre phase et neutre "
Il n'y a pas de risque à utiliser ce transfo, mais deux inconvénients:
1- les pertes à vide seront de 330W au lieu de 188 (selon doc Legrand actuelle), ce qui fait sur l'année une dépense supplémentaire de 1244 kWh. Les pertes dues à la charge seront un peu plus faibles, cependant sur ce genre d'application la marche à faible charge est largement majoritaire.
2- Plus ennuyeux: le courant d'enclenchement. Legrand indique "de l'ordre de 25 In", ce qui est dans la norme.
La préconisation de protection est: 10 kVA: Disjoncteur 32 A type D ou 63 courbe C - 40kVA: 125 A courbe D
Avec un contrat 9 kVA vous aurez un DB 10/30 courbe C (donc magnétique 30A) qui sera déjà très, très juste avec 10 kVA.
Vous aurez des difficultés à enclencher le 10 kVA (et il déclenchera presque à coup sûr sur coupure brève -de 10s-).
Un "soft start"* vous sauvera la mise pour le 10 kVA, avec le 40 il faudrait un démarreur.
Cordialement
* dispositif comportant une résistance (attention à la puissance!) au démarrage, avec un contacteur la shuntant après 0,5 s
Démarreur:démarreur électronique, autrement dit gradateur de tension permettant une montée en tension progressive.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités