BP et variateur Tyxia

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Antho91140
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
Contact :

BP et variateur Tyxia

Message par Antho91140 »

Bonjour,

Nous sommes en train de tirer l'électricité chez un ami.
Dans 2 pièces il voudrait 3 boutons poussoirs (dans chaque pièce) avec variateur de lumière.

du coup, on nous as dit de prendre le variateur Tyxia 4940 de chez Delta Dore.

Nous avons donc tiré une ligne 3G1.5 du tableau électrique jusqu’à chacune des pièces (vers le point lumineux), puis nous avons tiré une ligne 2G1.5 du tableau électrique jusqu'à chacune des pièces (vers le premier bouton poussoir), puis 2G1.5 du 1er bouton poussoir au 2éme puis du 2éme au 3éme bouton poussoir.

En lisant la notice du variateur, ils nous disent de mettre le module dans le tableau électrique, cependant je ne comprend pas bien comment le cabler

http://www.deltadore.fr/domotique/pilot ... ef-6351387
http://www.deltadore.com/mediastore/23/ ... iginal.pdf

J'ai bien compris qu'il faut brancher la ligne qui va directement a la lampe sur la borne 4 et 6, cependant je ne comprend pas bien comment brancher la ligne qui va au boutons poussoir, sur le schéma, je ne comprend pas brancher les deux cables qui vont aux boutons poussoir... sur le schéma je ne voit qu'un cable a brancher sur la borne 3, je branche ou le second cable du coup?

merci a vous
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: BP et variateur Tyxia

Message par RFco »

bonjour


mettre un neutre en 1
mettre une phase en 2

sur le poussoir, un fil provenant de la phase, l'autre fil en 3


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Antho91140
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
Contact :

Re: BP et variateur Tyxia

Message par Antho91140 »

alors sur le 1 et le 2 j'ai bien ma Phase et mon Neutre qui viennent de mon disjoncteur

pour le BP, j'ai bien compris qu'il faut mettre un des deux fils sur le 3, mais je ne comprend pas bien pour l'autre, comment ça "provenant de la phase" ?

Image

merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: BP et variateur Tyxia

Message par RFco »

re


mets le sur la phase (au niveau du disjoncteur) ou en 2


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Antho91140
De passage
De passage
Messages : 38
Enregistré le : mer. 9 oct. 2013 22:15
Contact :

Re: BP et variateur Tyxia

Message par Antho91140 »

Tres bien, merci a toi
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités