bonjour j’aimerais savoir si je dois mette du 10 ou 16 mm² pour alimenter ma barre d’alimentation vertical des inter diff (4 en tout) ds un tableau domestique; cordialement meme questions pour un inter diff seul.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: norme

Message par Carminas »

Bonsoir

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A