remontée par la terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

remontée par la terre

Message par matrix »

Bonjour,

Suite à un violent orage, une ou plusieurs cartes électronique de ma chaudière à condensation ont grillé.
Aucun des fusibles se trouvant à l'intérieur n'ont sauté.
Sur mon tableau électrique, l'interrupteur différentiel qui alimente le disjoncteur de 16 A de ma chaudière était disjoncté.
En test j'ai fait:

J'ai débranché de la prise murale ma chaudière, j'ai réarmé l'inter diff, aucun problème il tient. Ensuite j'ai rebranché la prise électrique de la chaudière sur la prise murale et dès que j'ai appuyé sur le bouton "ON".
L'interrupteur à disjoncté.

Il semblerait qu'il y ait eu une remonté électrique par la terre (je ne connaissais pas ce genre de phénnomène).
Est-il possible de s'en protéger pour les prochain orages?
Merci de votre aide


Cordialement,
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par Didier62 »

bonjour,
oui il est possible de se protéger contre les orages en mettant des parafoudres sur votre installation.
concernant votre chaudière , voyez avec votre assureur si il peut prendre en charge.

@+
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par matrix »

Bonjour,

Merci pour votre réponse, mon assurance prend tout en charge.
Pour ajouter un parafoudre (celui-ci dessous) dans mon tableau électrique de 3 rangées.
http://ecatalogue.legrand.fr/003951-par ... otege.html

Si je l'installe sur mon tableau principal est-ce-que cela protègera aussi mon tableau secondaire?
Je n'ai jamais installé ce composant, si vous pouvez me donner un maximum de conseil, svp?

Si je l'avais eu est ce que cela m'aurait éviter de griller les carte de ma chaudière? bizarre quand meme que les fusibles dans la chaudière n'est pas sautés?

Merci


Cordialement,
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par Didier62 »

salut,
le parafoudre doit être monté au plus proche de la source (sorties disjoncteur général) et le fil de protection lui doit être le plus court possible en 25 mm².
généralement on ne pose qu'un parafoudre, il est sensé protéger les tableaux secondaires.

@+
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par matrix »

Mais dans mon cas précis ce n'est pas ce qui s'est passé? Car les fusibles sur les cartes de la chaudière n'ont pas grillé. il semblerait que le courant soit remonté par la terre?
Dans ce cas est-ce utilise de mettre un parafoudre?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par RFco »

hello


Dans tous les cas un parafoudre peut s'avérer utile

Par contre, selon sa technologie, il pourra être plus ou moins salvateur

Regardez les comparatifs de temps de ""réponse"" pour comprendre l'utilité de prendre des parafoudres""haut de gamme"", entre milli seconde et presque pico seconde en ce qui concerne le temps de réaction, et connaissant la vitesse de ""mouvement"" d'une onde électrique on comprend bien l'intérêt de prendre du haut de gamme.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par matrix »

Bonjour RFco,

Merci pour cette précision.
Que pensez-vous de celui-ci?
http://ecatalogue.legrand.fr/003951-par ... otege.html


Cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par RFco »

re


va voir par exemple du côté de fusadee, modèle a cartouche ZENER

Legrand est bon en général mais n'est pas spécialisé comme certains peuvent l'être. Donc moins bon que les autres

C'est certes un investissement, mais il y a des avantages, même avant claquage.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
matrix
De passage
De passage
Messages : 40
Enregistré le : lun. 13 mai 2013 09:21
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par matrix »

RFco

Je vais m'orienter sur du FUSADEE, je souhaiterai le mettre en modulaire, que me conseillez-vous et a quel prix je peux le trouver?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: remontée par la terre

Message par RFco »

re


commence par regarder ce qu'ils ont : http://www.fusadee.fr/


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité