le courant continu et la section de cable

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

le courant continu et la section de cable

Message par Emine »

Bonjour

pour le courant alternatif il y a des étapes à suivre pour choisir la section d'un câble ( mode de pose , température , influence mutuelle ) est ce que on suit les mêmes étapes pour choisir un section pour les charges qui sont alimentés par un courant continu ?

pour la vérification de la chute de tension ( en courant continu) j'ai trouvé cette formule : u= 2*I(A) *L(m) *R(ohm)

je veux savoir si elle est correcte et dans quelle norme je peux trouver cette formule ? ( je n'arrive pas à la trouver dans NFC 15-100)

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par pericles »

Bonjour,

je vous répond rapidement car je ne suis pas à mon domicile et j'ai oublié mon pc portable donc je n'ai pas accès à mes favoris.
J'utilise le pc de mon épouse pour faire un mémo
je pense être chez moi dimanche ou lundi prochain si je trouve de l'essence !!!

ci-joint un mémo succinct concernant la chute de tension en courant continu.
http://www.casimages.com/f.php?f=160521115027681342.pdf

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par Emine »

Bonjour

Merci beaucoup pericles , c'est très gentil de votre part

dans les schémas à liason à la terre (courant continu) il y a le conducteur médian est ce que le conducteur médian c'est l'équivalent de neutre ? et quand est ce que on utilisé le conducteur médian parce j'ai vu certain charges
sont alimentées par (L+ , L-) et d'autres charges par ( L-,M,L+)

est ce on peut avoir un déphasage entre la tension et le courant en C.C

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par pericles »

bonjour,
est ce que le conducteur médian c'est l'équivalent de neutre ?
non, le point milieu permet de réduire la tension à U /2
et quand est ce que on utilise le conducteur médian parce j'ai vu certain charges
sont alimentées par (L+ , L-) et d'autres charges par ( L-,M,L+)

voir les schémas ci-après,
lire la page 16 du Guide de choix d’un disjoncteur à courant continu_Merlin Gerin
http://admin2.schneider.oid.fr/Attachme ... Caract.pdf

est ce on peut avoir un déphasage entre la tension et le courant en CC
non, voir
Chapitre 0_Le courant électrique continu
http://public.iutenligne.net/electroniq ... pdf#page=3
et Courant continu — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_c ... sification

voir le mémo avec les liens du marque pages
http://www.casimages.com/f.php?f=16052412400812359.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par Emine »

Bonjour
Merci pericles pour le mémo

juste une dernière chose concernant la formule de la chute de tension , j'ai trouvé un document qui donne une autre formule il est presque la même que votre formule , voilà le document

http://www.casimages.com/f.php?f=160525110732770057.pdf

pourquoi il y a cette différence ?

pourquoi ils ont pris en considération le aller et le retour ( par le numéro 2 dans la formule) et ils n'ont pas pris en consodération le aller et le retour dans la formule de la chute de tension pour le courant alternatif ?

Merci

Cordialement .
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par pericles »

bonjour,
pourquoi il y a cette différence ?
la différence provient de la valeur de la résistivité ρ
le guide UTE C 15 105 page 90 tableau GA, donne la valeur de la résistivité suivant le type de calcul :
pour la chute de tension :
ρ1 = 0,023 Ω mm²/m pour les conducteurs cuivre
ρ1 = 0,037 Ω mm²/m pour les conducteurs aluminium
voir le tableau ci-après (folio 2)

ils n'ont pas pris en considération l’aller et le retour dans la formule de la chute de tension pour le courant alternatif ?
l’aller-retour concerne :
les circuits alternatifs monophasés phase-Neutre,
les circuits alternatifs monophasés 2 phases,
les circuits en courant continu
voir les calculettes
Formulaire pour le cours de distribution - ΔU (Legrand)
http://eleec35.free.fr/courses/FORMULES ... %20LG.html
Formulaire pour le cours de distribution - ΔU (Merlin Gérin)
http://eleec35.free.fr/courses/FORMULES ... %20MG.html
en alternatif triphasé, le coefficient b = 1
et en monophasé le coefficient b = 2
voir page 86 du guide UTE C 15 105_voir (folio 3)

voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160525014233518703.pdf
cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par Emine »

Bonjour

Merci Pericles
la différence provient de la valeur de la résistivité ρ
il y a un autre problème concernant les 2 formule , j'ai fait la démonstration dans le fichier suivant:

http://www.casimages.com/f.php?f=160525043734975311.pdf

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par pericles »

bonsoir,
je ne suis pas d’accord avec votre raisonnement, aussi je fait une comparaison des deux formules, je vous laisse le soin de faire une analyse et me faire part de vos remarques.

voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=160526123055646492.pdf
cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par Emine »

Bonjour

je vois pas ou est le problème sur mon raisonnement , j'ai pris l'expression de ρ et je l'ai remplacé dans la formule , mathématiquement c'est juste non ?

sur votre document j'ai seulement une question ( sur le lien suivant)

http://www.casimages.com/f.php?f=160527034914868746.pdf

Merci

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: le courant continu et la section de cable

Message par pericles »

bonsoir,
c’est justement ce qu’il faut interpréter dans votre formule, quelle valeur à R ?

il faut faire un calcul intermédiaire pour définir R

dans le tableau, pour S= 25 mm²,
R = 0,886 Ω/km
donc pour 75 m, R = 0,886/1000 x 75 = 0,06645 Ω

Δu = 2 x R x I
soit 2 x 0,06645 x 25 = 3,3225 V

votre formule complique le calcul car il faut disposer du tableau avec les différents valeurs de la résistance suivant la section et la température.
remarques : lorsque on écrit une formule, il faut indiquer les unités pour éviter toute ambiguïté.

moralité pourquoi faire compliqué, quand on peut faire simple !!!

voir le mémo avec les détails des formules
http://www.casimages.com/f.php?f=160527111425149633.pdf

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité