pennes sous disjoncteurs

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Shezzaar
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 10 sept. 2015 16:05
Contact :

pennes sous disjoncteurs

Message par Shezzaar »

Bonjour, je veux demander si il comform bien au norms si le penne sont sous les disjoncteurs?
comme sur le photo
Image

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pennes sous disjoncteurs

Message par RFco »

bonjour


conforme, oui et non

D'où vient cette photo???

La section d'alimentation doit être respectée à minima et ce en tout point, Les ponts en fil tel que fait est interdite

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Shezzaar
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 10 sept. 2015 16:05
Contact :

Re: pennes sous disjoncteurs

Message par Shezzaar »

Merci pour votre reponse.
Je suis en train de renover un maison puis je juste mettre des fils comme ca pour tester les electriques avant de toute cacher. Mais jai vue une photo avecs les peignes qui sont toutes au dessous les disjoncteurs.
Alors je sais que javais besoin de mettre le peigne en toute le longeur.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pennes sous disjoncteurs

Message par RFco »

De toutes façons, ce tableau n'est pas conforme,


il y a un seul différentiel, certes, mais il n'est pas de type A et est de 40A alors que ce devrait être un 63A

Maintenant, il faut changer ces peignes

Il faut changer les fils entre le différentiel et les protections

Il y aurait d'autres choses à dire, mais c'est déjà ça

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité