cablage extérieur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
jmarc46
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 24 janv. 2016 19:02
Contact :

cablage extérieur

Message par jmarc46 »

[politesse] [politesse]
un cable extérieur enterré peut il étre une source de déperdition électrique ?
Modifié en dernier par Labobine le dim. 24 janv. 2016 19:33, modifié 1 fois.
Raison : Vous vous croyez dans un moulin pour traiter ainsi les contributeurs ?
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: cablage extérieur

Message par lob »

Bonjour ,

vous voulez dire déperditions énergétiques ?
Je ne pense pas non , cela depend de l'intensité vehiculée et de la longueur biensur (en transport electrique les valeurs sont significatives ) mais en BT il vous suffit de multiplier l'impedance Z du cable par l'intensité du cable au carre et cela vous donnera un ordre de grandeur .

Lorsque vous installez votre cable il faut le dimensionner en fonction de l'intensité ( la charge au bout , ce qu'il va alimenter ) mais également la longueur du cable .

Plus le cable est lo,ng et plus la section sera importante ( pour eviter les chutes de tension trop importante ).
Enfin vous devez le proteger mécaniquement ( gaine electrique ) , le signaler en posant au dessus une grille à 80 cm DU sol.

cordialement.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités