Cable incendie

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Cable incendie

Message par david701 »

Bonjour j'ai des câble incendie qui on été abimer. Ma question : dois-je les remplacer entièrement de bout en bout, ou puis-je ôter la section fichue et faire raccord dans boite de dérivation rouge alarme incendie. merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Cable incendie

Message par Didier62 »

bonjour,

quel type de cable ?
ce cable alimente quoi ?

@+
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Re: Cable incendie

Message par david701 »

cable cr1 orange il alimente les ventilateur tour devacuation fumer et reparte pour la fermeture des portes coupe feu , vont aussi a lalarme incendie etablissement maison retraite
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Cable incendie

Message par Mckallowey »

Bonjour,

Si c'est du câble CR1, vous pouvez remplacer la partie abîmée sans avoir besoin de remplacer toute la longueur du circuit. Par contre, il faut la connexion se fasse dans une boîte de connexion adaptée type 960°.

PS : Je suppose avec l'expérience, que c'est sous doute du à son application à l'extérieur que ces câbles sont abîmés. Ce genre de câble doivent comporter un protection complémentaire contre les UV. Le mieux est de mettre ce câble sous gaine.

Cdlt
Avatar du membre
david701
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 25 déc. 2008 13:29
Contact :

Re: Cable incendie

Message par david701 »

Oui merci pour votre réponse. Oui ils ont été abimer sur le toit. Il n’avait pas de protection au uv.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Cable incendie

Message par Max78 »

Bonjour,

Et qu'en est-il des dominos en porcelaine alors ? J'ai déjà entendu la boite à 960°C mais généralement accompagné des dominos en porcelaine.

La question est de savoir ce que dit exactement la norme à ce sujet ?

Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur.

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités