Bonjour,
La LES peut être assurée par des élements conducteurs étrangers. C'est à dire si je relie une poutre métallique à la terre, et que je peut utiliser cette poutre pour réaliser la LES d'un équipement dans la pièce, par exemple une lampe au plafond.
Cependant en zone ATEX il est interdit d'utiliser les armatures des câbles comme conducteur de protection, il faut un PE distinct. Ma question serait de savoir si on peut utiliser en zone ATEX les armatures de câble comme LES ? le danger pour moi le meme, c'est à dire des courants vagabond. Néanmoins on est ici sur la deuxième protection le risque est beaucoup moins grand.
D'avance merci
LES en zone ATEX
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités