Salut,
j'aimerais bien comprendre le courant du neutre en triphasé
j'ai les courants suivants sur les phases et le neutre qui alimente un atelier avec différents équipements moteurs, appareil électronique et PC :
phase 1: 131,80 Amp
phase 2: 199,12 Amp
phase 3: 151,50 Amp
Neutre: 311,1 Amp
est ce que c'est normale ou c'est un risque pour mes équipements
merci
intensité du neutre
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: intensité du neutre
Bonjour,
Normal...oui et non. Cette surcharge est la conséquence d'anomalies qui sont souvent difficiles à éviter: déséquilibre des phases et présence d'harmoniques
Un risque? Oui si le section du neutre est insuffisante, s'il est mal protégé...
Pour comprendre, rien de tel qu'une petite révision; voir ce document très complet.
Cordialement
Normal...oui et non. Cette surcharge est la conséquence d'anomalies qui sont souvent difficiles à éviter: déséquilibre des phases et présence d'harmoniques
Un risque? Oui si le section du neutre est insuffisante, s'il est mal protégé...
Pour comprendre, rien de tel qu'une petite révision; voir ce document très complet.
Cordialement
Re: intensité du neutre
salut ci joint un exemple de déphasage pour tes valeurs.
de gauche à droite :
1 - si cosphi = 1, les In sont alignés selon les phases (soit 120°)
2 - estimation pour avoir ton In de 311A
3 - définitions du déphase.
Ce n'est qu'un exemple cela s'appelle de mémoire des diagrammes de Fresnel. (Mes cours datent de plus de 25ans...)
Par contre il y a un risque sur ton installation car il faut que le câble de ton neutre supporte cette intensité. Normalement le disjoncteur a dû être bien dimensionné pour protégé ton câble. Du plus il peut y avoir des harmoniques dans ton installation et mon diagramme dans ce cas sera complétement faux.
Il faut toujours avoir un réseau qui reste équilibré pour éviter ces valeurs aberrantes d'intensité sur le neutre. Ce qui est très difficile en soit.
D'autres personnes pourront t'aider à ce sujet.
Voila. ++
Lien du fichier pdf : http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/24/et ... t-model-1/
de gauche à droite :
1 - si cosphi = 1, les In sont alignés selon les phases (soit 120°)
2 - estimation pour avoir ton In de 311A
3 - définitions du déphase.
Ce n'est qu'un exemple cela s'appelle de mémoire des diagrammes de Fresnel. (Mes cours datent de plus de 25ans...)
Par contre il y a un risque sur ton installation car il faut que le câble de ton neutre supporte cette intensité. Normalement le disjoncteur a dû être bien dimensionné pour protégé ton câble. Du plus il peut y avoir des harmoniques dans ton installation et mon diagramme dans ce cas sera complétement faux.
Il faut toujours avoir un réseau qui reste équilibré pour éviter ces valeurs aberrantes d'intensité sur le neutre. Ce qui est très difficile en soit.
D'autres personnes pourront t'aider à ce sujet.
Voila. ++
Lien du fichier pdf : http://www.fichier-pdf.fr/2015/11/24/et ... t-model-1/
Re: intensité du neutre
salut,
merci à vous ça m'aiderais à resoudre mon probleme et une connaissance du neutre en plus pour moi merci encore