Bonjour
je viens de lire le théorème de Boucherot sur la somme des puissances actives et réactives , mais il y a une question qui me gène beaucoup , Est ce que ce théorème est applicable même si les charges ne sont pas installer dans la même phase,par exemple on a :
sur phase1 P1=150KW et Q1=100VA
sur phase2 P2=90KW et Q2=85VA
sur phase3 P3=110KW et Q3=75VA
Est ce que on peut dire donc que Pt=P1+P2+P3 et Qt=Q1+Q2+Q3 , et si on peut faire ça (c.a.d la somme direct) pourquoi on prend pas on considération le déphasage entre les phases lors de notre calcule ?
Merci
Théorème de Boucherot
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Théorème de Boucherot
Bonjour,
Oui, le théorême de Boucherot s'applique aussi phase par phase dans un système triphasé déséquilibré.
Il s'agit de ce que l'on appelle un modèle mathématique, extrêmement commode pour l'étude des réseaux électriques, mais qui n'a pas de réalité physique. Ce qu'il est possible de constater avec des instruments de mesure en tout point d'un réseau, ce sont des volts, des ampères et un déphasage.
C'est justement l'intérêt de la méthode de Boucherot que de permettre de s'affranchir de la notion de déphasage lors du cumul des puissances. Celle-ci n'apparaît que dans l'étude de la puissance apparente, puisqu'il s'agit de l'angle formé entre les vecteurs courant et tension.
Petite précision concernant les unités:
Le système international ne définit que la puissance sans faire de distinction selon qu'elle est mécanique, électrique, calorifique...
Electriquement, il ne s'agit donc que de la puissance active, puisque la puissance réactive n'a aucune valeur physique.
La loi Française a reconnu en 1975* le Voltampère (VA) et le var (var) en tant que "noms spéciaux du Watt" voir ICI
Le législateur n'a semble-t-il pas voulu retenir le symbole couramment utilisé "VAr" ni le nom "Voltampère réactif".
Vous trouverez dans ce post des "outils" proposés par notre expert pericles, qui vous permettront de faire des simulations tès intéressantes.
Cordialement
* décret n°75-1200 du 4/12/1975
Oui, le théorême de Boucherot s'applique aussi phase par phase dans un système triphasé déséquilibré.
Il s'agit de ce que l'on appelle un modèle mathématique, extrêmement commode pour l'étude des réseaux électriques, mais qui n'a pas de réalité physique. Ce qu'il est possible de constater avec des instruments de mesure en tout point d'un réseau, ce sont des volts, des ampères et un déphasage.
C'est justement l'intérêt de la méthode de Boucherot que de permettre de s'affranchir de la notion de déphasage lors du cumul des puissances. Celle-ci n'apparaît que dans l'étude de la puissance apparente, puisqu'il s'agit de l'angle formé entre les vecteurs courant et tension.
Petite précision concernant les unités:
Le système international ne définit que la puissance sans faire de distinction selon qu'elle est mécanique, électrique, calorifique...
Electriquement, il ne s'agit donc que de la puissance active, puisque la puissance réactive n'a aucune valeur physique.
La loi Française a reconnu en 1975* le Voltampère (VA) et le var (var) en tant que "noms spéciaux du Watt" voir ICI
Le législateur n'a semble-t-il pas voulu retenir le symbole couramment utilisé "VAr" ni le nom "Voltampère réactif".
Vous trouverez dans ce post des "outils" proposés par notre expert pericles, qui vous permettront de faire des simulations tès intéressantes.
Cordialement
* décret n°75-1200 du 4/12/1975
Re: Théorème de Boucherot
Merci
c'est très clair maintenant
c'est très clair maintenant
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Théorème de Boucherot
bonjour à tous,
quelques liens sur le sujet
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IGgiSfv5bbX
modifié l'adresse du lien le 6/07/2019
cordialement
quelques liens sur le sujet
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IGgiSfv5bbX
modifié l'adresse du lien le 6/07/2019
cordialement
Re: Théorème de Boucherot
Merci beaucoup pericles pour le document
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
