Questions sur une maison individuelle neuf

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
skippi64
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 21 mars 2010 22:10
Contact :

Questions sur une maison individuelle neuf

Message par skippi64 »

Bonjour,

J'ai quelques questions :

1) Concernant les volets roulants : Section de fils : 1,5 mm² et protection de 16 A >> Combien puis-je brancher de volets roulants maximum sur ce circuit ?

2) Pour les chauffages électriques : sections de fils : 2,5 mm² et protection de 20 A ( 4500 w ) >> Je peux brancher donc par exemple 4 chauffages de 1000 w sans problème ? Et il y à t'il une exception pour le chauffage de la salle de bain ? Dois-je le mettre sur un circuit à part ?

3) Pour l'éclairages extérieures : faut-il qu'ils soient sur un disjoncteur spécialement pour eux ou peut on les mettre avec n'importe quelle circuit d'éclairage ?

4) La norme dit qu'il faut une prise à proximité immédiate de l’interrupteur,donc si je mets la prise dans l'alignement verticale d'un intérrupteur, et à 30 cm du sol environ. Est-ce correct ?


Je vous remercie beaucoup à tous ce qui pourrons répondre à mes questions, je vous souhaite une bonne journée à tous :)
Avatar du membre
skippi64
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 21 mars 2010 22:10
Contact :

Re: Questions sur une maison individuelle neuf

Message par skippi64 »

Et j'ai une autre question,

Chez mon grand frère, il y à une chambre ( dans cette chambre, ce trouve le tableau électrique > c'est une maison des années 80 ) , quand j'appuie sur l'interrupteur il y à bien un décallage deux secondes avant que la lumière s'allume alors que dans les autres pièces ce n'est pas le cas. Est-ce normal à votre avis ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Questions sur une maison individuelle neuf

Message par RFco »

bonjour


1) pour les volets, il est préférable de se limiter à 4 ou 5 par protection, mais la norme n'impose que la limite de la somme des puissances des moteurs

2) pour les radiateurs, idem que pour les volets, de plus, il faut en effet une ligne dédiée pour la SDB.

3) pas d'obligation si attenant à l'habitation, mais préférable

4) pas obligatoire si on fait construire pour y habiter soi même (donc obligatoire pour la revente et la location)

question subsidiaire : à voir le type d'ampoule


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
skippi64
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 21 mars 2010 22:10
Contact :

Re: Questions sur une maison individuelle neuf

Message par skippi64 »

Bonjour, RFco.

Merci pour tes réponses rapides et efficaces.

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Questions sur une maison individuelle neuf

Message par Carminas »

Bonsoir

En complément

2/ Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Carminas
Avatar du membre
skippi64
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 21 mars 2010 22:10
Contact :

Re: Questions sur une maison individuelle neuf

Message par skippi64 »

Bonjour,

Vraiment merci merci merci pour vos réponses claires et précises. :)

J'ai une dernière question (pour le moment).

J'ai acheté un meuble lavabo de salle de bain avec deux petites ampoules intégrées, ( pas de prise de courant à coté du lavabo du coup ...> celle que l'on appelle prise rasoir
> Est-elle obligatoire d’ailler ? )

Question toute bête mais ça compte un ou deux points lumineux ce meuble lavabo ?
Puis je la mettre sur le même circuit lumière que la lumière principale de la salle de bain ?
ça comptera un ou deux point lumineux si je mets le centre + les deux petites lumières du meuble lavabo ?

Merci pour vos réponses, vraiment très sympathique de votre part , bravo.

Cdlt Didier
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: Questions sur une maison individuelle neuf

Message par electrx »

Bonsoir

Le centre et les deux lampes du meuble = 2 points lumineux.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Questions sur une maison individuelle neuf

Message par Carminas »

BOnsoir

+1

Le meuble compte pour un point lumineux

Une prise rasoir n'est pas obligatoire
Par contre une prise est obligatoire si la sdb fait plus de 4m²

@+
Carminas
Avatar du membre
skippi64
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : dim. 21 mars 2010 22:10
Contact :

Re: Questions sur une maison individuelle neuf

Message par skippi64 »

Merci pour vos réponses, simple, efficace. ;) Bonne soirée
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités