bonjour a tous
J'ai un moteur 230v de portail coulissant de 730w équipé d'un condensateur 400v 40mf , qui a une peu de mal a démarrer étant donné qu'il force un peu sur son rail.
un condo de 45mf pourrait 'il l'aider a démarrer?
sans risques pour le moteur?
Merci d'avance pour vos conseils
condensateur moteur portail coulissant
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: condensateur moteur portail coulissant
Bonjour,
Par rapport à la valeur du condensateur d'origine on peut admettre 20% de plus soit 40*1.2=48 mais si votre portail force trop ce n'est pas 5µf de plus qui vont changer quelque chose. Par contre ajouter un condensateur de démarrage de 50µf en parallèle: oui et la solution est celle-ci :
http://www.condensateurs.net/condensate ... rrage.html
Par rapport à la valeur du condensateur d'origine on peut admettre 20% de plus soit 40*1.2=48 mais si votre portail force trop ce n'est pas 5µf de plus qui vont changer quelque chose. Par contre ajouter un condensateur de démarrage de 50µf en parallèle: oui et la solution est celle-ci :
http://www.condensateurs.net/condensate ... rrage.html
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7311
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: condensateur moteur portail coulissant
hello
la bonne solution ne serait elle pas de faire en sorte que le portail ne force pas?
@+
la bonne solution ne serait elle pas de faire en sorte que le portail ne force pas?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: condensateur moteur portail coulissant
Bonjour,
Je confirme la solution de RFco qui est de loin la plus pertinente.
Je confirme la solution de RFco qui est de loin la plus pertinente.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: condensateur moteur portail coulissant
Bonjour
je vais donc m'orienter sur un condo de démarrage avec relais.
Pour ce qui est du portail un remplacement est prévu mais pas dans l'immédiat.
merci
a+
je vais donc m'orienter sur un condo de démarrage avec relais.
Pour ce qui est du portail un remplacement est prévu mais pas dans l'immédiat.
merci
a+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
