Fils de 6mm2 dans une prise électrique

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
dreex
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 24 août 2015 18:16
Contact :

Fils de 6mm2 dans une prise électrique

Message par dreex »

Bonjour,


Question de débutant, désolé.

J'aimerais savoir s'il y a danger à insérer un cable 6mm2 dans une prise électrique standard (avec terre), reliée à un disjoncteur 20A, pour un four électrique.
Auparavant, c'était relié à un fusible 32A, et j'ai changé par un disjoncteur de 20A.

J'ai essayé de relier à du fil 2,5mm2 avec un domino, mais je n'arrive à encastrer la prise correctement du fait que le domino est trop gros (le plus petit pourtant), et la boîte pas assez grosse.

Comme le fil 6mm2 semble rentrer dans la prise, j'ai l'impression que c'est la solution la plus simple.

Merci de votre avis.

David
Avatar du membre
dreex
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 24 août 2015 18:16
Contact :

Re: Fils de 6mm2 dans une prise électrique

Message par dreex »

J'avais aussi envisagé de couper un ou deux fils du 6mm2 pour le faire rentrer encore plus facilement dans la prise, mais je ne suis pas sûr que cela soit très correct.

Qu'en pensez-vus ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Fils de 6mm2 dans une prise électrique

Message par RFco »

hello


quelques modeles de prises acceptent le 6mm²


sinon, pas moyen de changer de boitier???
ou de mettre la prise à côté?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dreex
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 24 août 2015 18:16
Contact :

Re: Fils de 6mm2 dans une prise électrique

Message par dreex »

merci pour la réponse,

En fait, oui il doit y avoir d'autres solutions, mais c'est surtout que je voulais faire simple, et comme j'ai vu que le cable multi-brins rentre dans la prise, je voulais savoir si c'était dangereux ou pas.

Faut-il vraiment une prise qui accepte le 6 ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Fils de 6mm2 dans une prise électrique

Message par RFco »

si le 6mm² rentre, alors pas de soucis (une photo serait bienvenue...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dreex
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 24 août 2015 18:16
Contact :

Re: Fils de 6mm2 dans une prise électrique

Message par dreex »

Merci RFco pour ta réponse, je vais regarder s'il existe des prises pour section 6mm2, si ça n'existe pas je vais brancher ce cable sur cette prise.
Il s'agit d'une prise toute simple avec neutre, phase et terre.

Même si ce n'est pas adapté, je ne vois pas ou serait le danger, puisque la calibre est plus gros.

Merci de ton aide sur le sujet.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité