D'Clic ARC

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

D'Clic ARC

Message par Netbyte »

Salut tout le monde,
Quelqu'un connait les nouveaux D'Clic ARC qui sont des disjoncteurs couplés a un détecteur d'arc électrique pour lutter contre les incendies ?
Sachant que c'est déjà obligatoire sous le nom d'AFCI au états unis, pour les chambres.
Moi ça me semble pas mal pour les rénovations partielles de type mise en sécurité, ou les personnes ont un peu de budget : j'ai un exemple en ce moment d'une client chez qui je doit fait une mise en sécurité, et vu qu'elle a un certain budget (mais pas assez pour tout refaire), je me dit que ça peut être pas mal d'en placer quelques uns, avec tout les repiquages sauvages qu'il peut y avoir cachés, ça peu être un plus pour la sécurité ! Bien sur je parle sur des installations avec fil cuivre normalisés, en état d'isolement correct, pas sur du fil de soie !
Par contre les canadiens en impose dans les chambres, mais moi j'aurais plutôt vu ça sur des pièces ou il y a plus d'appareils comme le salon ou les prises non spécialisés de la cuisine, non ?

Qu'en pensez vous ?

Le lien : http://www.schneider-electric.fr/fr/pro ... -clic-arc/
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: D'Clic ARC

Message par RFco »

hello


dans les chambres ok pourquoi pas puisque le risque y est plus important (puisque tu dort)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: D'Clic ARC

Message par Netbyte »

Salut, oui mais pour ça il y a les détecteurs de fumées. C'est pour ça que je pensais moi plutôt au salon et cuisine, là ou les appareils tirent plus, et ou du coup les effets seraient plus destructeurs, le but étant d'éviter le départ de feu. Qu'en penses tu ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: D'Clic ARC

Message par RFco »

euh,


le détecteur de fumées, il n'est pas dans ta chambre, mais dans le couloir.


Après, tu fait ce que tu veut (VMC par exemple)

Pour la prévention, je préfère resserrer les connections périodiquement


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: D'Clic ARC

Message par Carminas »

Bonsoir

C'est intéressant car actuellement il n'y a pas de protection contre les points chauds
Reste que c'est assez cher et que cela prend 2 modules au tableau

Si cela devenait obligatoire, on peut supposer que la grande série ferait baisser les coûts.
Carminas
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: D'Clic ARC

Message par Netbyte »

C'est ce que je me disais. Et toi d'instinc tu les mettrais où ? Chambre (feu pendant le sommeil) ou pièces a vivre (on tire de la puissance) ?
Avatar du membre
Sylvinho38
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 19:12
Contact :

Re: D'Clic ARC

Message par Sylvinho38 »

Très bon produit que j'ai vue en lancement de commercialisation chez Schneider Electric, je recommande vivement ce produit pour les veilles installations pour tout les circuits possibles (chambres, électroménagers, prises, partout partout !)
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités