Salut,
je voudrais installer un disjoncteur différentiel 30ma dans mon magasin pour la protection de deux photocopieuses alors la question est:
- es-ce-que j'installe deux disjoncteur différentiel de 30ma 25A pour chaque machine ?
- es-ce-que j'installe un disjoncteur différentiel de 30ma 32A pour les deux ?
ou s'il y a une solution meilleur, indiquer la moi SVP.
réseau 230V
merci
Quel disjoncteur différentiel choisir ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quel disjoncteur différentiel choisir ?
Bonjour,
Vous n'indiquez pas la puissance de vos machines, difficile de vous conseiller sans cette information.
L'avantage de mettre deux DDR est de vous permettre d'identifier instantanément la machine en défaut; mais dans ce cas cet avantage est bien mince puisqu'il suffit de brancher ces machines l'une après l'autre pour connaitre le coupable...
Si la puissance appelée est importante, il y a un autre schéma, en principe plus économique: mettre en tête un Interrupteur(il n'agit que sur défaut d'isolement) et conserver les disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque machine en aval.
Cela permet en plus de distinguer facilement la machine défaillante et de savoir s'il s'agit d'une surcharge, d'un court-circuit ou d'un défaut d'isolement.
Cordialement
Vous n'indiquez pas la puissance de vos machines, difficile de vous conseiller sans cette information.
L'avantage de mettre deux DDR est de vous permettre d'identifier instantanément la machine en défaut; mais dans ce cas cet avantage est bien mince puisqu'il suffit de brancher ces machines l'une après l'autre pour connaitre le coupable...
Si la puissance appelée est importante, il y a un autre schéma, en principe plus économique: mettre en tête un Interrupteur(il n'agit que sur défaut d'isolement) et conserver les disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque machine en aval.
Cela permet en plus de distinguer facilement la machine défaillante et de savoir s'il s'agit d'une surcharge, d'un court-circuit ou d'un défaut d'isolement.
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Quel disjoncteur différentiel choisir ?
Bonjour,
En complément du message de Candela, il serait nécessaire de nous préciser si vous pensez les raccorder sur des socles de prise de courant existants ou si vous envisagez de créer une ou deux alimentations spécifiques pour ces 2 appareils.
En complément du message de Candela, il serait nécessaire de nous préciser si vous pensez les raccorder sur des socles de prise de courant existants ou si vous envisagez de créer une ou deux alimentations spécifiques pour ces 2 appareils.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Quel disjoncteur différentiel choisir ?
montage classe 2