Bonsoir,
Je suis en train de gainer une habitation et relier au tableau.
Certaines questions en suspens :
1. Il faut 2 prises dans le tableau (protégées en 16A ) ?
2. 16A ou 10A pour les circuits d'éclairages ? Je lis parfois 10 et parfois 16.
3. Je mets 2 circuits protégés par un diff. 40mA. Est-ce valable pour du 50m² ?
4. Autre soucis : pas de place pour le tableau DTI ... Puis je le mettre à côté du tableau électrique ?
Car le consuel doit passer.
J'ai le doc sur la norme 15-100 mais ces questions restent en suspens.
Merci.
Diverses questions pour installation 'Habitat'.
Re: Diverses questions pour installation 'Habitat'.
Bonsoir
1/ Oui
2/ 16A maxi donc 10A ou 16A conviennent
3/ 40mA et 50mA n'existent pas en inter diff
A moins que vous ne parliez d'autre chose
4/ Aucun probleme
La GTL peut etre plus large que 600mm
1/ Oui
2/ 16A maxi donc 10A ou 16A conviennent
3/ 40mA et 50mA n'existent pas en inter diff
A moins que vous ne parliez d'autre chose
4/ Aucun probleme
La GTL peut etre plus large que 600mm
Carminas
Re: Diverses questions pour installation 'Habitat'.
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos explications.
Votre forum est vraiment très bien :)
Je parlais de 40A pardon :)
Ref HAGER DC 742F .
Autre chose, j'ai des disjoncteurs Habitat ref MFN7 10/16/20/32.
J'ai aussi reçu des disjoncteurs tertiaires je pense, références :
- MJT 720
- MJN 716
- MJT 710
Puis je les mettre aussi dans mon tableau ou pas ?
Merci ;)
Merci beaucoup pour vos explications.
Votre forum est vraiment très bien :)
Je parlais de 40A pardon :)
Ref HAGER DC 742F .
Autre chose, j'ai des disjoncteurs Habitat ref MFN7 10/16/20/32.
J'ai aussi reçu des disjoncteurs tertiaires je pense, références :
- MJT 720
- MJN 716
- MJT 710
Puis je les mettre aussi dans mon tableau ou pas ?
Merci ;)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

