Bonjour, pour l'histoire, je dois refaire la partie électrique d'une raboteuse LKL de marque Guillet-G (plutôt ancienne)
La remise en service de cette raboteuse est la partie principale de mon projet en entreprise pour l'obtention du BTS.
(Je suis étudiant en alternance)
Donc après avoir fais une ébauche de schéma électrique, j'aimerai savoir si je suis bien aux normes, et qu'est-ce qu'il manquerai, voir à modifier.
J'ai 2 moteurs, un pour l'avance, et 1 pour raboter le bois.
Donc 1 sectionneurs pour mes 2 puissances de mes moteurs, et 1 transfo pour mes 2 commandes.
Schéma commande:
http://hpics.li/8d3901c
http://hpics.li/bf4171b
Schéma puissance:
http://hpics.li/b3fb92b
http://hpics.li/667f707
Norme machine à bois? (Raboteuse)
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Norme machine à bois? (Raboteuse)
bonjour,
quelques remarques générales pour la puissance, pour le schéma commande n’étant pas un spécialiste, je ne saurai vous donner les meilleurs conseils.
pour le schéma puissance, KM3 étant ouvert, on ne passera jamais en étoile ; il faut placer le couplage étoile (KM1) en aval de KM3.
il n’y a pas de protection thermique pour les moteurs ?
le transformateur de commande doit avoir une coupure bipolaire simultanée, aussi pas question de prévoir un fusible sur une phase et un disjoncteur sur l’autre phase !!!
- pour la partie commande, revoir l’alimentation et la protection du transformateur de commande
- les voyants sont sur des lignes séparées, donc prévoir des contact auxiliaires.
il faut consulter la documentation constructeur comme :
le catalogue contrôle moteurs, commande de mouvement
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=e1
voir le mémo avec les observations et des liens pour des schémas types démarrage moteurs
http://www.casimages.com/f.php?f=141217055847702637.pdf
cordialement
quelques remarques générales pour la puissance, pour le schéma commande n’étant pas un spécialiste, je ne saurai vous donner les meilleurs conseils.
pour le schéma puissance, KM3 étant ouvert, on ne passera jamais en étoile ; il faut placer le couplage étoile (KM1) en aval de KM3.
il n’y a pas de protection thermique pour les moteurs ?
le transformateur de commande doit avoir une coupure bipolaire simultanée, aussi pas question de prévoir un fusible sur une phase et un disjoncteur sur l’autre phase !!!
- pour la partie commande, revoir l’alimentation et la protection du transformateur de commande
- les voyants sont sur des lignes séparées, donc prévoir des contact auxiliaires.
il faut consulter la documentation constructeur comme :
le catalogue contrôle moteurs, commande de mouvement
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=e1
voir le mémo avec les observations et des liens pour des schémas types démarrage moteurs
http://www.casimages.com/f.php?f=141217055847702637.pdf
cordialement
Re: Norme machine à bois? (Raboteuse)
Bonjour, désolé pour le temps de réponse,
Merci beaucoup pour ta réponse, je pense pouvoir me débrouiller. ;)
Merci beaucoup pour ta réponse, je pense pouvoir me débrouiller. ;)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
