Bonjour, une question qui réapparait assez souvent :
Selon le CH05 , on doit un coffret DTU pour les locaux ayant plus de 70kW de puissance.
Ceci s'applique pour les locaux de production Chauffage (genre les sous-stations) mais sur un de nos dossiers, rien n'est spécifié.
Nous avons des locaux :
- Production Eau Chaude --> Si P>70kW DTU ?
- Production Eau Froide --> Si P>70kW DTU ?
- Locaux CTA --> Si P>70kW DTU ?

Pouvez-vous nous préciser ce point Messieurs les spécialistes ?

De plus C'est bien 70 kW de puissance total ? (Gaz, Elec ?)

De plus on nous en demande un pour les locaux suivants :
- Local Sprinkler (Avec Jockey / Source A / Source B)
- LT Piscine
- LT Sauna
- LT Hammam

Je suis personnellement un peu perdu.

Encore un truc : A paris, on nous demande un local équipé d'un DTU pour l'arrivée de distribution d'eau. Des infos l'a dessus.

il faut dire aussi à décharge que le BET n'est pas vraiment compétent. Le BC absent

Merci
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Message par philippe68 »

Bonjour,
Pour les chaufferies le coffret de coupure Pompiers Force/Lumière (si c'est ce que vous entendez par DTU) est obligatoire dès que la puissance (ou la somme des puissances) des appareils est supérieure à 70KW
On parle bien de puissance utile de chauffe de l'appareil à combustion et c'est l'arrêté du 26/06/1978 qui précise cela

Pour des appareils de type pompe à chaleur ou CTA ces dispositions ne s'appliquent pas.

Attention au terme DTU utilisé dans certains CCTP ou il entendent par coffret DTU le coffret qui permet de desservir les équipements d'un local spécifique (comme pour un ascenseur par exemple)
Cordialement
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Message par artifus »

merci de la réponse. Oui là je parle bien du Coffret DTU (déformation de ma profession je pense) c'est le coffret que l'on met en dehors du local qui contient l'alimentation demandée par le lot CVC par ex.

Pour les ascenseurs je sais. (dépends si la machinerie est embarquée ou non).

Ici je demande des éclaircissements sur l'obligation ou non de ce coffret.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Message par philippe68 »

Bonjour,
comme expliqué précédemment la seule obligation vaut pour les chaufferies et sous stations de puissance supérieure à 70Kw en application de l’arrête du 23/06/1978
Cordialement
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Message par artifus »

Bonjour, je relance ce sujet car plus je me renseigne plus j'ai des interprétations différentes...

Donc :
- Selon l’arrêté du 23 juin 1978 il est noté à l'article 14 :
"Les dispositifs électriques de coupure doivent fonctionner suivant le principe de la sécurité positive."

Nous avons eu des dossiers ou la puissance demandée était si haute que nous avons du prévoir une attente câble depuis le TGBT et prévoir ) l'entrée du local un Arrêt d'urgence. (sans compter l'attente Ecl/PC en sus).
D’où ma question sur ce point : est-ce qu'un arrêt d'urgence via bobine MX est valable ? (Je n'ai jamais eu de retour des BC sur ce point.)


Question supplémentaire :
On nous demande de prévoir une alimentation ondulée pour alimenter un API GTB prévu dans l'armoire de chaufferie (donc hors lot ELEC). Nous devons dans ce cas prévoir un interrupteur dans le coffret dit DTU à l'entrée du local pour réaliser la coupure demandée.
Avez-vous eu déjà ce cas et comment l'avez-vous réalisé.


Question supplémentaire :
Réglementairement, si une chaufferie à un accès intérieur, il faut prévoir un sas. Dans ce cas, peut-on nous interdire le fait que le coffret DTU (coupure locale) soit placé dans le sas ? Si oui il faut savoir que la circulation intérieure est une circulation dite public (je suis en ERP type L 4° catégorie). (Question posée pour contré un BET qui pourrait me l'interdire [on ne sais jamais :p])
++
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Message par Didier62 »

bonjour,
artifus a écrit : mar. 15 déc. 2020 14:07 D’où ma question sur ce point : est-ce qu'un arrêt d'urgence via bobine MX est valable ? (Je n'ai jamais eu de retour des BC sur ce point.)

sur la plupart des chaufferies que je rencontre , c'est effectivement un arrêt d'urgence, par contre la bobine MX n'est pas le "top" en matière de sécurité

Question supplémentaire :
On nous demande de prévoir une alimentation ondulée pour alimenter un API GTB prévu dans l'armoire de chaufferie (donc hors lot ELEC). Nous devons dans ce cas prévoir un interrupteur dans le coffret dit DTU à l'entrée du local pour réaliser la coupure demandée.
Avez-vous eu déjà ce cas et comment l'avez-vous réalisé.

c'est quoi un API ?

Question supplémentaire :
Réglementairement, si une chaufferie à un accès intérieur, il faut prévoir un sas. Dans ce cas, peut-on nous interdire le fait que le coffret DTU (coupure locale) soit placé dans le sas ? Si oui il faut savoir que la circulation intérieure est une circulation dite public (je suis en ERP type L 4° catégorie). (Question posée pour contré un BET qui pourrait me l'interdire [on ne sais jamais :p])
++

si vous placez le coffret de coupure dans le sas et que celui-ci est fermé à clé, comment fait-on pour couper en cas d'urgence ?
c'est une question à poser aux pompiers
pour ma part, je n'ai jamais vu de coffret posé dans les sas
cdlt
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Message par artifus »

. Un API désolé c'est un Automate Programmable Industrielle.
Ici j'ai de la GTB donc tous les points récoltés sont branchés sur l'API puis envoyés via un câble IP (1x4p FTP en général) vers la centrale de gestion.

Le souci c'est que les architectes n'aime pas les truc qui dépassent dans les circulations. En général le DTU on le place dans le sas car même si la première porte est fermé à clé c'est pour empêcher le public d'y accéder. Par contre la fonction de ce DTU c'est de pouvoir couper toute arrivée élec dans la chaufferie.

Pour la bobine MX c'est le fait de voir dans le décret la demande de sécurité positive.. Donc mettre une bobine MN à manque de tension va quand même contraindre la réalisation et la maintenance en cas de micro coupure par ex...

++
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Bâtiment ERT / EPR Obligation d'DTU

Message par Didier62 »

bonjour,
artifus a écrit : mer. 16 déc. 2020 14:47 Le souci c'est que les architectes n'aime pas les truc qui dépassent dans les circulations. En général le DTU on le place dans le sas car même si la première porte est fermé à clé c'est pour empêcher le public d'y accéder. Par contre la fonction de ce DTU c'est de pouvoir couper toute arrivée élec dans la chaufferie.
que les architectes aiment (ou n'aiment pas) , ils n'ont pas leur mot à dire
si le coffret DTU est mal placé, un bureau de contrôle ou les pompiers le feront déplacer
j'ai souvent le cas sur des salles de sports ou les gamins coupent la chaufferie quand ils nous ferment pas la vanne gaz [horsdemoi.gif]