Section raccordement jardin

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Section raccordement jardin

Message par Netbyte »

Salut tout le monde,
Je me posais une question concernant mon raccordement d'éclairage extérieur.
Ce n'est pas moi qui est fait l'elec, mais mon constructeur. J'avais demandé une réservation a l'extérieur pour l'éclairage, mais c'est un 4g 2.5 qui a été passé a la place d'un 5g 2.5 (2.5 car plus de 35m jusqu'au point le plus éloigné). Et vu que le cable est coincé dans la gaine (elle a du être ecrasé lors du coulage de la dalle), impossible de le changer. Et je n'ai pas envie de massacrer mes murs pour passer une nouvelle, vu l'emplacement du tableau.
Bon du coup pour l'extérieur, circuit mixte (y a une prise pour la pompe de piscine hors sol). Du coup pour les prises, pas de problème, 2.5
Mais du coté terrasse, et un peu plus loin dans le jardin, pour l'éclairage, le 2.5 risque de poser des problèmes de raccordement.
Je sais que normalement on ne change pas de section sans disjoncteur, mais dans ce cas je ne pense pas que ça pose problème de raccorder dans la boite de dérivation sous la terrasse (structure bois visitable) du 1.5 pour aller jusqu'a l'éclairage de bordure 5m plus loin, étant donné que mon disjoncteur est un 16A, donc il protège a la fois le 2.5 et le 1.5.
Qu'en pensais vous ? Si ce n'est pas ok, qu'elle autre solution ? Car relier du 2.5 sur un éclairage ou faire du repiquage 2.5 sur éclairage n'est pas toujours possible.

C'est sur une future personne pourrait toujours changer le disjoncteur pour du 20A, mais non seulement y a pas de raison de le faire, mais en plus sur le tableau j'ai noté éclairage extérieur.

Merci d'avance.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section raccordement jardin

Message par Carminas »

Bonjour

Vous avez fait les questions et les réponses.

@+
Carminas
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Section raccordement jardin

Message par Netbyte »

Donc le raccordement en 1.5 serait correct ? Car du coup comment ferai t'on avec une grande longueur et du coup du 2.5 si ça ne rentre pas dans le bornier de l'eclairage ?
Donc toleré les derniers metres en 1.5 (a l'exterieur donc) ?
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Section raccordement jardin

Message par Netbyte »

Du coup je n'ai toujours pas la réponse. Grande longueur sur circuit mixte en 2.5, disjoncteur 16A, comment raccorder les 3 derniers metres pour de l'éclairage repiqué, 1,5 ok ? Car meme sur un circuit d'éclairage de très grande longeur, du coup en 2.5, on aurait le même problème, donc comment ferait t'on pour alimenter des spots dans un jardin a 100m de la maison si le 2.5 ne rentre pas dans les bornes du luminaire ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section raccordement jardin

Message par RFco »

hello


à partir du moment où ta protection est calibrée en fonction de la section mini utilisée, tu fait ce que tu veut


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Section raccordement jardin

Message par Netbyte »

Ok cool, donc raccordement final 1.5 toléré. Je me posais la question, car je connaissait la nuance qui dit que vu qu'au tableau ça part en 2.5 (cause chute tension en ligne), quelqu'un pouvait croire que l'on pouvait mettre un disjoncteur 20A. C'est pour ça que j'hésitais.
Enfin moi perso je ne met des disjoncteurs 20A que pour les lignes spécialisés, au moins en réno avec les 16A, si quelqu'un a placé quelque part un morceau de 1.5 comme je vois souvent, je suis tranquille.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section raccordement jardin

Message par Carminas »

Au pire mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau
Carminas
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Section raccordement jardin

Message par Netbyte »

Pas con, merci carminas !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités