protection chauffage d'appoint

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
fred 72
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 12 sept. 2013 14:46
Contact :

protection chauffage d'appoint

Message par fred 72 »

Bonjour
quel protection installer sur une prise Plexo 3ph +N +T alimenter en U1000 R2V 5G2.5mm²
pour installer un chauffage d' appoint portable type REMINGTON REM9 EPB 5KW /9KW
merçi pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7435
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: protection chauffage d'appoint

Message par RFco »

hello

protection tri+neutre 16A avec en amont un différentiel 30mA


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fred 72
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 12 sept. 2013 14:46
Contact :

Re: protection chauffage d'appoint

Message par fred 72 »

Merçi RFco pour le renseignement
cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité