Tensions fantômes, multimètre, impédance

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Tensions fantômes, multimètre, impédance

Message par Netbyte »

Salut tout le monde !
Pour me permettre de vérifier des tensions fantômes sans faire de montage mac gyver avec une résistance de charge ou une ampoule, j'avais pensé, en plus de mon multimètre pince amperemetrique haute impédance, prendre un multimètre analogique premier prix comme celui ci

http://www.amazon.fr/Electraline-Multim ... analogique

Il a une impédance de 2kohms/volts. Cela conviendrait ou c'est encore insuffisant ? C'est le plus basse impédance pas cher que j'ai trouvé. Il ne servirait que pour les tensions fantômes.

Merci d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tensions fantômes, multimètre, impédance

Message par Candela »

Bonsoir,
Il existe des multimètres (en général pas des "bas de gamme" :-D ) qui en plus de leur gamme classique à 10 M [z_homs] possèdent une fonction LowZ adaptée pour discriminer les tensions fantômes. L'impédance est assez variable selon les constructeurs, en gros de 3500 à 500 000 [z_homs] . Cette dernière valeur est assez proche de celle de votre multimètre "bon marche". Elle me semble quand même un peu élevée.

Le sujer a été largement évoqué ICI.

Cordialement
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Tensions fantômes, multimètre, impédance

Message par Netbyte »

Merci j'avais lu le post.
En fait j'hésite entre ce multimètre analogique basique en complément (2kohms/volt) ou un chauvin arnoux avec fonction basse impédance velec (270kohms), pas le meme budget.
Mais en tout logique, si la tension fantôme fait moins de 100v, le multimètre analogique y sera moins sensible, non (2kohms/v) ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tensions fantômes, multimètre, impédance

Message par Candela »

Bonjour,
Pour un calibre 250V, cela fait 500 k [z_homs] , donc une valeur que l'on retrouve sur des appareils LowZ.
Donc ça doit aller puisque vous divisez l'impédance par un facteur 20 minimum par rapport aux appareils électroniques.

Cordialement
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Tensions fantômes, multimètre, impédance

Message par Netbyte »

Bon finalement vu que je me met a mon compte, je préfère bien m'équiper, j'avais un multimètre pas cher, j'ai acheté ça au final : http://www.materiel-de-pro.com/multimet ... rnoux.html

Il a le mode vLow