règles Françaises

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
françois79
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
Contact :

règles Françaises

Message par françois79 »

Bonjour,
Je suis installateur belge, je suis occupé a faire une installation en france et je me demandais si on peut utiliser du cable xvb 3g2.5 (cable belge).
Et si oui, peut-on le poser sans gaine dans la chappe .



Merci de votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: règles française

Message par RFco »

hello


toute alimentation doit pouvoir être remplacée, donc si dans chape, gainage obligatoire

maintenant, je ne sait pas ce qu'est du xvb (peut etre un équivalent du R2V)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
françois79
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
Contact :

Re: règles française

Message par françois79 »

ok merci,

Etant donné que les cables sont placés sans gaine es-ce que je peux mettre une dizaine de cables dans une seul grosse gaine?
Et autre question
J'ai lu que vous utilisez des gaines techniques logement GTL es-ce obligatoire car moi j'ai besoin d'une armoire de 1m60 sur 1m80, j'imagine que je peux poser l'armoire au sol et rentrer les
cables par en dessous et au dessus?Pour info j'ai un local prévu juste pour celui-ci
L'endroit du compteur électrique se trouve en bord de route cela ne pose pas de problème? si oui je dois mettre un différentiel en tête du tableau de répartition 500mA c'est tout ?


merci pour votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: règles française

Message par RFco »

bonjour

ne pas confondre

GTL veut dire Gaine technique, espace dédié , rien à voir avec une goulotte, on peut donc ne mettre qu'un tableau du moment que l'IP minimal requis est respecté partout

il y a des guides en PDF édités par les grands fabricants (hager, schneider electric, legrand), ca sera plus simple


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
françois79
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
Contact :

Re: règles française

Message par françois79 »

Merci pour la gtl

Si quelqu'un sait m'aider pour le reste ?

Désolé les normes sont quand même fort différentes par rapport à la Belgique.

Merci d'avance.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: règles française

Message par GAS »

Bonjour,
Pour ce qui concerne les installations électriques en France, le document référentiel de base est la norme NF C 15-100.
Ce document précise au § 511.1:
"Tout matériel électrique doit être conforme à la norme européenne (EN) ou document
d’harmonisation (HD) approprié ou à la norme nationale issue du HD. En l’absence de EN ou HD,
les matériels doivent être conformes aux normes nationales appropriées. Dans tous les autres cas,
il convient de faire référence à la norme CEI appropriée ou à la norme nationale appropriée d’un
autre pays.
L'utilisation de matériels conformes aux normes éditées par l'Union Technique de l'Électricité et de
la Communication permet de satisfaire à cette règle.
Lorsqu'un matériel est revêtu d'une marque de conformité aux normes, il est considéré sans autre
vérification comme conforme à ces normes.
Pour certains matériels dits à usage industriel, la conformité aux normes est apportée soit par une
déclaration de conformité du constructeur, soit par un certificat de conformité établi par un
organisme accrédité.
Un organisme accrédité est un organisme ayant obtenu une accréditation délivrée par le COFRAC
(Comité Français d'Accréditation), ou par un comité équivalent désigné par les accords
multilatéraux de reconnaissance mutuelle signés entre le COFRAC et ses homologues européens
et internationaux dans le cadre de l'ECA (European Cooperation of Accreditation) et de l'IAF
(International Accreditation Form).
Le marquage CE, atteste la conformité du produit aux dispositions (exigences essentielles et
procédures d'évaluation) de la Directive Basse Tension en matière de sécurité et/ou de la Directive
Compatibilité Electromagnétique en matière d'environnement électromagnétique. Ce marquage ne
préjuge pas de la conformité du produit aux normes (voir article 133.1). Il ne garantit pas, en
particulier, son niveau de performance, ni son aptitude à la fonction."
;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités