Déclenchement DJ différentiel

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Kingeo13
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 26 mars 2014 10:22
Contact :

Déclenchement DJ différentiel

Message par Kingeo13 »

Bonjour,

Dans notre tableau de distribution électrique (Bureau d'étude), nous avons un problème avec un disjoncteur différentiel 16A DDR 30mA. Ce dernier se déclenche de temps en temps (presque une fois par semaine).
Le disjoncteur en question assure la protection de nos serveurs informatiques.
Ayant mesurer le courant dans ce circuit, à l'aide d'un pince ampèremétrique, j'ai réalisé que le courant nominal de disjoncteur est bien supérieur au courant mesuré (9A).
Le problème persiste encore et on craint que ces brusques coupures endommageront nos machines.
Noter bien que j'ai calculé, en partant des datasheets des équipements logés dans la salle serveur, le bilan de puissance et que j'ai trouvé 30A comme courant total consommé.
Prière, nous envoyer vos conseils pour que cela ne se reproduit plus.
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Déclenchement DJ différentiel

Message par Carminas »

Bonjour

C'est un différentiel à immunité renforcée ? (HPI/HI/SI suivant marques)
Carminas
Avatar du membre
Kingeo13
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 26 mars 2014 10:22
Contact :

Re: Déclenchement DJ différentiel

Message par Kingeo13 »

Il s'agit d'un disjoncteur de type AC de haute sensibilité. Dans la datasheet du constructeur, je ne trouve aucune indication sur l’immunité renforcée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Déclenchement DJ différentiel

Message par RFco »

hello


c'est pourtant ce qui est recommandé (même demandé)

et surtout ne pas avoir trop d'UC sur la même protection différentielle

j'ai fait il y a 6/7 ans l'install info d'une agence d'assurance et déjà, cela m'était demandé avec maxi 3 postes (UC) par protection différentielle. Certains demandent même une protection par UC


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Kingeo13
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 26 mars 2014 10:22
Contact :

Re: Déclenchement DJ différentiel

Message par Kingeo13 »

Merci Carminas & RFCO :-)
En fait le disjoncteur mentionné alimente 10 serveurs sachant que la ligne traverse un onduleur.
Avatar du membre
Kingeo13
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 26 mars 2014 10:22
Contact :

Re: Déclenchement DJ différentiel

Message par Kingeo13 »

Devrais-je ajouter des disjoncteurs pour chaque lôt de 3 serveurs ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Déclenchement DJ différentiel

Message par RFco »

Kingeo13 a écrit :Bonjour Monsieur,

Je reviens vers vous pour m'aider à solder mon sujet surnommé "Déclenchement DJ différentiel" sur le forum Volta Electric, auquel vous m'avez répondu.
Je devrais prendre une action préventive car nos serveurs peuvent être endommagés suite au coupure brusque de l'alimentation électrique.

En fait, selon ta réponse j'ai compris que je devrais ajouter des DJs sous le disjoncteur principale.
Devrais supprimer le DJ principale DE 16A 30mA ?
Sur combien de machine met je les nouveaux DJ.
Merci de traiter ma demande de clarification comme étant un sujet urgent.


bonjour


le mieux est en effet de mettre un différentiel haute immunité pour 2 voire trois serveur (le mieux étant un différentiel par serveur), après, oui, un disjoncteur chacun est un petit luxe mais pas [Interdit]


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité