bonjour,j'ai une question très simple.
je veux changer le câble d'alimentation qui relie le disjoncteur au tableau électrique,sachant que l'un est dans le garage et l'autre dans la maison,il y a environ 28m de distance entre les deux.je passe quoi comme câble? un 2x25²cuivre? je sais pas si sa peut aider sur tarif ERDF c'est marquer 0,6KVA.le disjoncteur est un 500mA 10-30A je crois.
si je prend trop petit il y a un risque d’échauffement et perte de tension mais si je prend plus grand a part le cout plus cher.je perd de la tension ou pas?
merci.
section du cable
Re: section du cable
Bonjour
Je suppose que vous êtes en monophasé.
Le tarif doit plutôt être 6kVA (30A)
Votre disjoncteur de branchement est relativement ancien, si c'est un 10/30A réglé sur 30A.
Soit vous dimentionnez pour le disjoncteur de branchement actuel. Dans ce cas du 2x10² suffirait.
Soit vous vous dites qu'un jour ERDF pourrait être amené à changer votre disjoncteur de branchement, soit pour une raison de panne, soit parce que vous voudriez une puissance plus importante. Dans ce cas, ERDF vous mettrait un 30/60A qui est leur standard actuel.
Dans ce cas, il faut du 2x16² jusqu'à 27m et du 2x25² jusqu'à 42m.
Faites votre choix en fonction de la mesure exacte de la longueur du câble (sans oublier les descentes et les remontées).
Aucun problème à prendre plus grand, à part le coût mais sur moins de 30m, l'écart de prix restera raisonnable.

@+
Je suppose que vous êtes en monophasé.
Le tarif doit plutôt être 6kVA (30A)
Votre disjoncteur de branchement est relativement ancien, si c'est un 10/30A réglé sur 30A.
Soit vous dimentionnez pour le disjoncteur de branchement actuel. Dans ce cas du 2x10² suffirait.
Soit vous vous dites qu'un jour ERDF pourrait être amené à changer votre disjoncteur de branchement, soit pour une raison de panne, soit parce que vous voudriez une puissance plus importante. Dans ce cas, ERDF vous mettrait un 30/60A qui est leur standard actuel.
Dans ce cas, il faut du 2x16² jusqu'à 27m et du 2x25² jusqu'à 42m.
Faites votre choix en fonction de la mesure exacte de la longueur du câble (sans oublier les descentes et les remontées).
Aucun problème à prendre plus grand, à part le coût mais sur moins de 30m, l'écart de prix restera raisonnable.

@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: section du cable
hello
une photo du disjoncteur de branchement aidera à rassurer sur le choix (y compris le compteur)
@+
une photo du disjoncteur de branchement aidera à rassurer sur le choix (y compris le compteur)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: section du cable
bonjour,merci de votre réponse.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

