DGPT 2

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

DGPT 2

Message par matoche88 »

Bonjour à tous , la norme impose-t-elle un DGTP sur un ancien transformateur HT/BT d'une puissance de 630KVA ?

Merci de vos réponses
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: DGPT 2

Message par Candela »

Bonsoir,
Comme toujours, pas de mise en conformité tant qu'il n'y a pas de modifications de structure ( art R4226-14 du cdt). L'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2011 précise:
-la modification du schéma de mise à la terre
-la modification de la puissance de court-circuit de la source
-la modification ou l'adjonction de circuits de distribution
-la création ou le réaménagement d'une partie de l'installation

A voir aussi pour votre post concernant le transfo...
NB:1 si le poste se trouve dans un bâtiment, l'assureur peut avoir ses propres exigences..financières.
2 si la cellule ne permet pas le déclenchement, il peut être moins onéreux de prévoir un bac avec caillebotis anti-feu
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité