Bonjour,
Dans le cas de filiation entre disjoncteurs,
Exemple:
Tarif Jaune ICC3 20kA
D1 - DPX 400 AB 36kA
D2 - DX3 40A 10 kA
La filiation des disjoncteur Legrand me donne un pouvoir de coupure de 20kA pour D2.
Icc3 au niveau de D2 est de 16kA, lorsqu'un court circuit entre phase se produit, les disjoncteurs D1 et D2 s'ouvrent bien tous les deux?
D1 aide seulement D2 a s'ouvrir?
La filiation existe jusqu’à combien de niveaux?
Un logiciel de calcul Caneco me donne que trois niveaux de filiation Exemple D1-D2-D3
Pour moi, elle existe dans tous la ligne de l'alimentation.
Merci pour vos réponses
Filiation
Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »
Aller à
- Réalisation d’installations ou extensions, aide par professionnels et initiés
- ↳ Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- ↳ Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- ↳ Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- L’électricité dans l’industrie
- ↳ Matériel, appareillage, équipement
- ↳ Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- ↳ Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Poste de transformation et groupes électrogènes
- ↳ Régime du neutre
- ↳ Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- ↳ Les alimentations secourues
- Les énergies renouvelables
- ↳ Les énergies renouvelables
- Chauffage fonctionnant au moyen de l'électricité.
- Etablissements Recevant du public
- ↳ Etablissements Recevant du public
- ↳ Divers locaux
- Prévenir plutôt que guérir
- ↳ J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- ↳ L’habilitation électrique
- Les protections
- ↳ Protections particulières
- ↳ Produits et matériels efficaces
- Vos projets, la création d’entreprise, la formation en général
- ↳ Devenir artisan électricien
- ↳ Questions diverses pour la création d'une entreprise
- ↳ La formation, le choix de votre cursus
- Le site et les forums de VOLTA-Électricité
- ↳ Le site et les forums
- ↳ Liens vers les sites partenaires
- ↳ Électricité
- ↳ Écologie
- ↳ Divers métiers
- ↳ Associations
- ↳ Loisirs
- ↳ Utilitaires
- ↳ Codes pour les promotions
- ↳ Liens vers des sites intéressant
- ↳ Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- ↳ Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Petites annonces d'emploi, de demande de prestations, sous traitance...
- ↳ Offres et demandes d’emploi, prestations, sous traitance en rapport avec l’électricité
- ↳ Offres d’emploi en France
- ↳ Offres d’emploi à l’étranger
- ↳ Demandes d’emploi
- ↳ Demandes de stage
- ↳ Demandes pour des prestations, de la sous traitance...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités