Rénovation maison en tri
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Rénovation maison en tri
Bjr a tous, ça fait longtemps que je n'etais venu sur le forum en effet il y 3 ou 4 ans j'avais recu pas mal d'aide en vu d'avoir mon consuel ce qui avait eté plus que benefic.
J'ai vendu ma maison et suis entrain d'en racheter un autre, un pt bout est né depuis et rapprochement de la creche oblige, c que du bonheur.
Sinon voici mon nouveau defit :
Maison ancienne tt l'electricité a refaire, c'est une meuliere donc probablement saigné a faire ds les murs.
La maison est alimenté en tri, j'aimerais bien le garder car je vais installer une pompe a chaleur, qu'en pensez vous?
J'ai 15 A par phase et je sais que la pompe en bouffe au moins 7 par phase, est ce que je dois l'augmenter? Pensez vous qu'edf voudra m'augmenter le tri ou il me demanderont de passer en mono?
Pour le tableau, est ce bcp plus compliqué qu'un tableau mono?
je pensais mettre une rangée par phase.
en regardant la facade de la maison je vois que 3 fils qui arrivent, est ce normal? j'aurais pensé en voir 4.
Merci par avance de votre aide encore.
J'ai vendu ma maison et suis entrain d'en racheter un autre, un pt bout est né depuis et rapprochement de la creche oblige, c que du bonheur.
Sinon voici mon nouveau defit :
Maison ancienne tt l'electricité a refaire, c'est une meuliere donc probablement saigné a faire ds les murs.
La maison est alimenté en tri, j'aimerais bien le garder car je vais installer une pompe a chaleur, qu'en pensez vous?
J'ai 15 A par phase et je sais que la pompe en bouffe au moins 7 par phase, est ce que je dois l'augmenter? Pensez vous qu'edf voudra m'augmenter le tri ou il me demanderont de passer en mono?
Pour le tableau, est ce bcp plus compliqué qu'un tableau mono?
je pensais mettre une rangée par phase.
en regardant la facade de la maison je vois que 3 fils qui arrivent, est ce normal? j'aurais pensé en voir 4.
Merci par avance de votre aide encore.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: renovation maison en tri
bonjour
le tri c'est bien pour une PAC, à voir la superficie de la maison.
15A par phase ce sera trop peu, il faudra passer mini à 20 (soit 12kW)
avoir du tri est un peu compliqué pour équilibrer les phases surtout pour les abonnements de faible puissance (<12kW)
@+
le tri c'est bien pour une PAC, à voir la superficie de la maison.
15A par phase ce sera trop peu, il faudra passer mini à 20 (soit 12kW)
avoir du tri est un peu compliqué pour équilibrer les phases surtout pour les abonnements de faible puissance (<12kW)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: renovation maison en tri
merci rfco, je vais demander a EDF de passer a 20 ou meme un peu plus.
Ne risquent ils pas de m'enmerder? en voulant que je passe en mono?
pour l'equilibrage des phasse je n'ai pas trop d'idee, de tte facon il faut que je garde la differenciation entre dijoncteur de type A et AC, n'est ce pas?
je dois faire des saignees ds las murs j 'ai peur de tomber sur un cable electrique en meme temps je ne peux pas couper le courant completemnt, je ne sais pas trop comment faire, je sais partir de zero mais de la renove comme ça c un peu plus compliqué j'ai l'impression.
Pour les 3 fils, est ce normal, qu'un saurait?
Ne risquent ils pas de m'enmerder? en voulant que je passe en mono?
pour l'equilibrage des phasse je n'ai pas trop d'idee, de tte facon il faut que je garde la differenciation entre dijoncteur de type A et AC, n'est ce pas?
je dois faire des saignees ds las murs j 'ai peur de tomber sur un cable electrique en meme temps je ne peux pas couper le courant completemnt, je ne sais pas trop comment faire, je sais partir de zero mais de la renove comme ça c un peu plus compliqué j'ai l'impression.
Pour les 3 fils, est ce normal, qu'un saurait?
Re: renovation maison en tri
Bonsoir
Je ne vois pas pourquoi EDF vous refuserait une augmentation de tarif pour passer à 12kVA
Pour ces puissances là en tri, il n'y a pas d'impossibilité technique.
Pour vos saignée, il faudra essayer de deviner l'emplacement des circuits existant.
Sinon il faudra couper par précaution l'électricité des pièces concernées pendant les phases de rainurage.
@+
Je ne vois pas pourquoi EDF vous refuserait une augmentation de tarif pour passer à 12kVA
Pour ces puissances là en tri, il n'y a pas d'impossibilité technique.
Pour vos saignée, il faudra essayer de deviner l'emplacement des circuits existant.
Sinon il faudra couper par précaution l'électricité des pièces concernées pendant les phases de rainurage.
@+
Carminas
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Rénovation maison en tri
Bjr et bonne année tous, pleaine de santé et d etravaux 
Je reviens apres les fete sur mon poste.
Je veux bien couper certaine piece Carminas sauf que cette instal je ne vois meme pas de fusible. sinon je vais demander a EDF de passé a 12KVA, mais si je ne me tropme pas ca fait un peut moins de 20A par phase. du coup avec des plaqus ds la cuisine et une protection de 32A est ce que ça passe?
sans compter la pompe a chaleur et machine a laver et tt le reste.
si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
Je reviens apres les fete sur mon poste.
Je veux bien couper certaine piece Carminas sauf que cette instal je ne vois meme pas de fusible. sinon je vais demander a EDF de passé a 12KVA, mais si je ne me tropme pas ca fait un peut moins de 20A par phase. du coup avec des plaqus ds la cuisine et une protection de 32A est ce que ça passe?
sans compter la pompe a chaleur et machine a laver et tt le reste.
si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
Re: Rénovation maison en tri
Bonsoir
Afin de faciliter l'équilibrage, il faut répartir les gros consommateurs sur les 3 phases et essayer d'en faire fonctionner le maximum en tri : PAC, chauffe-eau, plaque...
Une fois cette exercice fait en fonction du bilan des puissances et de la probabilité de foncionnement simultané des appareils, vous pourrez choisir la puissance d'abonnement la plus adapté.
Eventuellement au plus juste avec des règles du type : "ne pas faire fonctionner le four et le lave-vaisselle en même temps" ou au contraire au plus large, pour ne pas avoir de contrainte, mais forcément plus cher.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer, chaque installation tri étant néanmoins un cas unique :

@+
Afin de faciliter l'équilibrage, il faut répartir les gros consommateurs sur les 3 phases et essayer d'en faire fonctionner le maximum en tri : PAC, chauffe-eau, plaque...
Une fois cette exercice fait en fonction du bilan des puissances et de la probabilité de foncionnement simultané des appareils, vous pourrez choisir la puissance d'abonnement la plus adapté.
Eventuellement au plus juste avec des règles du type : "ne pas faire fonctionner le four et le lave-vaisselle en même temps" ou au contraire au plus large, pour ne pas avoir de contrainte, mais forcément plus cher.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer, chaque installation tri étant néanmoins un cas unique :

@+
Carminas
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Rénovation maison en tri
encore merci carmina
je vais essayer de repartir au mieu mais en faisant la distinction entre diff A et AC, ça va etre difficile de bien repartir.
Sinon si je comprends bien il faut un tetra pour la pac mais j'ai une question pour pas de neutre sur le balon?
Autre probleme comment faire pour touver des plaque de cuison qui marche en tri? je ne comprends pas trop!!!
je vais essayer de repartir au mieu mais en faisant la distinction entre diff A et AC, ça va etre difficile de bien repartir.
Sinon si je comprends bien il faut un tetra pour la pac mais j'ai une question pour pas de neutre sur le balon?
Autre probleme comment faire pour touver des plaque de cuison qui marche en tri? je ne comprends pas trop!!!
Re: Rénovation maison en tri
Bonsoir
Si vous avez des problèmes pour répartir entre type A et type AC, ne vous prenez pas la tête et ne mettez que des type A, ce n'est pas beaucoup plus cher.
En principe les ballon sont en tri équilibré, donc pas besoin de neutre
Les plaques en tri pur sont rares (mais cela existe) (4 feux c'est difficile à diviser par 3)
Le plus souvent les plaques en tri n'utilisent que 2 phases
Mais cela permet néanmoins de répartir la puissance sur 2 phases et ainsi de facilité l'équilibrage.
@+
Si vous avez des problèmes pour répartir entre type A et type AC, ne vous prenez pas la tête et ne mettez que des type A, ce n'est pas beaucoup plus cher.
En principe les ballon sont en tri équilibré, donc pas besoin de neutre
Les plaques en tri pur sont rares (mais cela existe) (4 feux c'est difficile à diviser par 3)
Le plus souvent les plaques en tri n'utilisent que 2 phases
Mais cela permet néanmoins de répartir la puissance sur 2 phases et ainsi de facilité l'équilibrage.
@+
Carminas
- dferreboeuf
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
- Contact :
Re: Rénovation maison en tri
salut tt le monde ça y dalle defoncée et j'ai fait passer mes gaines, au moins pour le rdc.
je me suis retrouver en rade de gaine et j'ai du faire passer deux cables sans sur la fin, j'espere que ça ne posera pas probleme la chappe doit etre coulée demain.
J'ai une autre pt souci, j'ai mesuré la tension au compteur qui normalement est en tri.
J'ai du 220 entre une seule phase et le neutre, est ce normal?
quand je regarde le poteau EDF, il n'y que 2 files qui arrivent mais ces derniers sont splités en 4 fils avce des cosses sur les murs ext de la maison pour arriver avec 3 phases et un neutre au compteur.
est ce que qu'elqu'un peu m'expliquer comment ca marche?
je me suis retrouver en rade de gaine et j'ai du faire passer deux cables sans sur la fin, j'espere que ça ne posera pas probleme la chappe doit etre coulée demain.
J'ai une autre pt souci, j'ai mesuré la tension au compteur qui normalement est en tri.
J'ai du 220 entre une seule phase et le neutre, est ce normal?
quand je regarde le poteau EDF, il n'y que 2 files qui arrivent mais ces derniers sont splités en 4 fils avce des cosses sur les murs ext de la maison pour arriver avec 3 phases et un neutre au compteur.
est ce que qu'elqu'un peu m'expliquer comment ca marche?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
