Déclencheurs et section

Message par Netbyte »

Salut tout le monde.
Je passe mon exam d'electricien d'equipement dans 2j, et je risque de devoir mettre en place un declencheur sur differentiel.
Je voudrais confirmer un point. Ma question concerne les declencheurs de type MN, donc a manque de courants.
Ceux ci doivent etre alimentés par un C2 mais hors differentiel bien sur sinon impossible de relever le differentiel sur lequel est branché le declencheur. L'alimentation du C2 se fait donc directement depuis le bornier. Pouvez vous me confirmer que je peux bien faire la liaison c2/bornier en 1,5 carré et non pas en 10 ou 16 carré ?

Merci d'avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Déclencheurs et section

Message par pericles »

Bonsoir,

oui câblage en 1,5² et protection avec disjoncteur 2 A

il s'agit du circuit d'alimentation de la bobine MN (donc très faible puissance, quelques watt)

de toutes façons, la capacité de raccordement des auxiliaires c'est entre 0,5² et 1,5²

voir la fiche du produit : capacité des bornes
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 4FR-00.pdf

cordialement
Avatar du membre
Netbyte
Assidu
Assidu
Messages : 202
Enregistré le : ven. 14 juin 2013 12:01
Contact :

Re: Déclencheurs et section

Message par Netbyte »

Alors pour le raccordement du declencheur j'avais compris mais ce qui m'interesse c'est surtout la section en amont du disjoncteur c2, c'est a dire la liaison entre le haut du c2 et les borniers phase neutre du tableau.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Déclencheurs et section

Message par pericles »

Bonsoir,

Toujours en 1,5² , en amont et en aval du disjoncteur

voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=131218120305160784.pdf