Bonjour
j'ai une installation composés en total de 11 BEAS, peut on télécommander avec une seule télécommande 0 039 01 legrand
dans une méme ligne .
Merci de m'expliquer,par ce que j'ai recu 11 telecommande pour 11 BEAS
Cordialement
Télécommande BEAS
Télécommande BEAS
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Télécommande BEAS
Bonjour Mercure2
La télécommande peut accepter jusqu'à 300 blocs
voir les liens ci-après
Télécommande standard non polarisée référence 0 039 01
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ;§55§55§=OK
notice de câblage n° LE00833AB
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 0833AB.pdf
fiche technique : FA310A
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 310afr.pdf
cordialement
La télécommande peut accepter jusqu'à 300 blocs
voir les liens ci-après
Télécommande standard non polarisée référence 0 039 01
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ;§55§55§=OK
notice de câblage n° LE00833AB
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 0833AB.pdf
fiche technique : FA310A
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 310afr.pdf
cordialement
Re: Télécommande BEAS
bonjour,
Assurez vous que les BAES et la télécommande soient compatibles (marque).
cordialement
Assurez vous que les BAES et la télécommande soient compatibles (marque).
cordialement
Re: Télécommande BEAS
Merci , c'est bien claire maintenant
Cordialement
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Télécommande BEAS
La 3901 est compatible avec pas mal de BAES. La marque n'a rien à y voir, ce qui compte étant la fréquence du signal. Par ex. avec cette Legrand, vous pourrez aussi agir sur certains Luminox (pas les tout leds), sur des Ura, ....
Etant installateur-vérificateur en éclairage de sécurité, je l'ai dans ma caisse à outils avec une TLU de Luminox pour mes tests. Avec ces 2 télécommandes, je vais sur tous les BAES, toutes marques confondues.
Etant installateur-vérificateur en éclairage de sécurité, je l'ai dans ma caisse à outils avec une TLU de Luminox pour mes tests. Avec ces 2 télécommandes, je vais sur tous les BAES, toutes marques confondues.
Modifié en dernier par Max78 le lun. 16 déc. 2013 22:21, modifié 1 fois.
Raison : Bonjour..Justement ce "bonjour", je ne l'ai pas lu sur votre post.. Pourtant il me semblait bien qu'il y avait des règles sur ce forum qui demandaient de l'être .. A bon entendeur.. Max
Raison : Bonjour..Justement ce "bonjour", je ne l'ai pas lu sur votre post.. Pourtant il me semblait bien qu'il y avait des règles sur ce forum qui demandaient de l'être .. A bon entendeur.. Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
