Télécommande BEAS

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Télécommande BEAS

Message par Mercure2 »

Bonjour

j'ai une installation composés en total de 11 BEAS, peut on télécommander avec une seule télécommande 0 039 01 legrand
dans une méme ligne .

Merci de m'expliquer,par ce que j'ai recu 11 telecommande pour 11 BEAS

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Télécommande BEAS

Message par pericles »

Bonjour Mercure2

La télécommande peut accepter jusqu'à 300 blocs

voir les liens ci-après
Télécommande standard non polarisée référence 0 039 01
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ;§55§55§=OK

notice de câblage n° LE00833AB
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 0833AB.pdf

fiche technique : FA310A
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 310afr.pdf

cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Télécommande BEAS

Message par Didier62 »

bonjour,
Assurez vous que les BAES et la télécommande soient compatibles (marque).

cordialement
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Télécommande BEAS

Message par Mercure2 »

Merci , c'est bien claire maintenant

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Avatar du membre
sparklet
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 14:16
Contact :

Re: Télécommande BEAS

Message par sparklet »

La 3901 est compatible avec pas mal de BAES. La marque n'a rien à y voir, ce qui compte étant la fréquence du signal. Par ex. avec cette Legrand, vous pourrez aussi agir sur certains Luminox (pas les tout leds), sur des Ura, ....

Etant installateur-vérificateur en éclairage de sécurité, je l'ai dans ma caisse à outils avec une TLU de Luminox pour mes tests. Avec ces 2 télécommandes, je vais sur tous les BAES, toutes marques confondues.
Modifié en dernier par Max78 le lun. 16 déc. 2013 22:21, modifié 1 fois.
Raison : Bonjour..Justement ce "bonjour", je ne l'ai pas lu sur votre post.. Pourtant il me semblait bien qu'il y avait des règles sur ce forum qui demandaient de l'être .. A bon entendeur.. Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités