témoin lumineux appareillage CELIANE

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

témoin lumineux appareillage CELIANE

Message par degégé »

Bonjour,
Pour la première fois j'installe du Céliane hors sur un inter avec témoin lumineux j'ai beau le raccorder dans tous les sens le témoin s'éteind lorsque la lampe extèrieure est allumée et s'allume lorsque celle-ci est éteinte en fait cela fait comme pour une cage d'escalier.
Est-ce le bon inter ou la bonne lampe témoin ? pouvez-vous m'aider par avance merci.
Bien cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: témoin lumineux appareillage CELIANE

Message par RFco »

hello


regarde la notice et en fonction des références que tu a tu saura ce qui cloche


de toutes façons, l'inter est universel, la référence 67001


http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 7FR-02.pdf



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: témoin lumineux appareillage CELIANE

Message par Carminas »

Bonjour

Pour un inter simple, Il faut que la référence du voyant soit 676 65 ou 676 68 et il faut utiliser les bonnes bornes (la phase ne se mets pas forcément sur L)

@+
Carminas