type intersectionneur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

type intersectionneur

Message par htc »

Bonjour
Pour un studio je dois faire un devis pour renover le tableau qui comporte 4 porte fusibles.
Il se situe au ras du plafond, et la commande de l'AGCP se situe en dessous a 1m90.
Je prevois de mettre un id40a 30mA type A en tete du tableau.
Faut il ajouter un intersectionneur entre 0, 9 et 1m30 pour la coupure generale?
Est il possible de descendre l inter diff dans ce boitier pour faire office de coupure?
Merci d avance
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Re: type intersectionneur

Message par matoche88 »

Bonjour , oui je vous conseille de mettre cet interrupteur différentiel à la hauteur réglementaire , il vous servira de coupure d'urgence de votre coffret .

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: type intersectionneur

Message par Carminas »

Bonjour

Vous ne pouvez pas en profiter pour descendre tout le tableau ?
C'est quand même plus pratique pour l'exploitation.

@+
Carminas
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: type intersectionneur

Message par htc »

Bonsoir
Désolé pour ce retard mais je viens de récupérer mon mot de passe volta ...
Merci Carminas pour tes réponses.
Non je ne pouvais pas descendre le tableau car le client devait louer le bien 2 jours après et qu'il ne voulait ''pas faire trop de frais''.
Mais bien d'accord avec ta dernière remarque.
A+
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités