Automatisme décentralisé alarmé-ADA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Automatisme décentralisé alarmé-ADA

Message par edfhelp »

Bonsoir,

Par rapport au graphe des questions du dimanche 02 décembre 2012, à partir de quelle instant l'ADA (Automatisme Décentralisé Alarmé) se déclenche.A partir de combien de passage du courant de défaut,l'ADA se déclenche?

bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Automatisme décentralisé alarmé-ADA

Message par Candela »

Bonjour,
Tout est dans la page 20 de la HN64S44.
Dans un réseau aérien classique, après le 1er lent infructueux.
Dans un réseau neutre compensé, après 2 détections de défaut successives.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités