Par rapport au graphe des questions du dimanche 02 décembre 2012, à partir de quelle instant l'ADA (Automatisme Décentralisé Alarmé) se déclenche.A partir de combien de passage du courant de défaut,l'ADA se déclenche?
bien à vous
Automatisme décentralisé alarmé-ADA
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Automatisme décentralisé alarmé-ADA
Bonjour,
Tout est dans la page 20 de la HN64S44.
Dans un réseau aérien classique, après le 1er lent infructueux.
Dans un réseau neutre compensé, après 2 détections de défaut successives.
Cordialement
Tout est dans la page 20 de la HN64S44.
Dans un réseau aérien classique, après le 1er lent infructueux.
Dans un réseau neutre compensé, après 2 détections de défaut successives.
Cordialement