GTL en rénovation

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par fk82 »

bonjour,

Pour info, la section minimum tolérée entre le DB erdf et le tableau de répartition est 16mm²Cu et ceci même pour un DB 30/45A.

J'ai eu le cas pour un appartement (T2) avec distance entre DB 10/45A et tableau de 5m : 16mm²Cu minimum !

a+
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par fk82 »

...... Lisez 15/45A
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par fab »

bonjour,

c'est indiqué dans quel amendement de la NF C 15-100 ?
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par fab »

voici 2 extraits de la NF C 15-100 amendement C4 mai 2013:

Image
Image

rien n'indique une interdiction du 10² .. au contraire, il est indiqué pour les disj 10A30 et 15A45... jusqu’à 33m et 22m respectivement.
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par fk82 »

Salut Fab,

j'avais fait le même raisonnement concernant la chute de tension, le DB 15/45A, et la distance : 5m, le 10mm² convenait parfaitement.

Info confirmée par un contrôleur Consuel : 16² minimum !

Ceci mériterai une explication........

a+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par RFco »

hello


il a tort ce controleur consuel, la fiche d'interprétation F16 de la C15-100 le prouve


A lui de prouver qu'il a raison (il aura bien du mal à le faire)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par fab »

+1 ...

si les contrôleurs arrangent les normes a leur sauces, on y arrivera jamais ...

la NF C 15-100 autorise un 10² sur des disjoncteur jusqu’à 45A... comment prouverait il le contraire ?
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par fk82 »

Mon avis est que, certes, sur des petites distances le 10² convient pour un 45A, cependant dans certains cas, il arrive, que dans le temps, les utilisateurs (abonnés) souhaitent basculer sur un DB 60A pour diverses raisons ( changement de système de chauffage...); Alors le 10² deviendrait insuffisant...

Sauf erreur, je doute que ERDF, refuse ce genre de prestation au motif que la section ne soit pas conforme.

Simple principe de précaution, peut-être? " qui peut le plus, peut le moins" ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par RFco »

hello


avec une telle vision des choses, pourquoi alors ne pas obliger tout le monde à faire comme moi, c'est à dire ne poser que des inter diffs 63A type A???

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL en rénovation

Message par Carminas »

Bonsoir
fk82 a écrit :Mon avis est que, certes, sur des petites distances le 10² convient pour un 45A, cependant dans certains cas, il arrive, que dans le temps, les utilisateurs (abonnés) souhaitent basculer sur un DB 60A pour diverses raisons ( changement de système de chauffage...); Alors le 10² deviendrait insuffisant...
C'est pour cela que plus haut j'ai écrit :
Si DB ERDF 15/45A il faut du 10² (jusqu'à 22m)
Si DB ERDF 30/60A, il faut du 16² (jusqu'à 27m)
Je vous conseille du 16² dans tous les cas de figure


@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités