Bonjour a tous .Si un ballon electrique a une puissance donné de 9kw en triphasé.il me faut un disjoncteur de combien et est ce qu'il a une puissance total de 9 kw ou de 9 x 3 kw soit 27 kw.
merci a tous pour vos reponses
merci a tous pour vos reponses
Re: CALCUL DE PUISSANCE
Sa puissance totale est de 9kW.
Avec une alimentation en 4x2,5², il vous faudra un disjoncteur 3x20A max pour protéger la ligne et vous pourrez utiliser une puissance max de 13,8 kW (
= 1 pour du résistif ).
Avec une alimentation en 4x1,5², il vous faudra un disjoncteur 3x16A max pour protéger la ligne et vous pourrez utiliser une puissance max de 11 kW.
@+
Avec une alimentation en 4x2,5², il vous faudra un disjoncteur 3x20A max pour protéger la ligne et vous pourrez utiliser une puissance max de 13,8 kW (
Avec une alimentation en 4x1,5², il vous faudra un disjoncteur 3x16A max pour protéger la ligne et vous pourrez utiliser une puissance max de 11 kW.
@+
Carminas
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: CALCUL DE PUISSANCE
Comme disait notre ami Carminas, le cos phi de notre installation est de 1 car c'est un circuit résistif
Pour répondre à votre question il faut d'abord trouver Ib (courant d'emploi)
Celui est égal à I = P / U
soit: 9000 / 400 x
ce qui donne 12,99 soit 13A
donc un disjoncteur de 16 A sera suffisant..
Pour répondre à votre question il faut d'abord trouver Ib (courant d'emploi)
Celui est égal à I = P / U
soit: 9000 / 400 x
ce qui donne 12,99 soit 13A
donc un disjoncteur de 16 A sera suffisant..
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- darkalbator
- De passage

- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: CALCUL DE PUISSANCE
Bonjour,
Personnellement, je mettrais tout de même de 2.5mm². Car si un jour on augmante la puissance du chauffe eau et qu'il faut plus de 16A, il suffirait juste de changer de disjoncteur et les câbles resteraient en place.
Cordialement.
Personnellement, je mettrais tout de même de 2.5mm². Car si un jour on augmante la puissance du chauffe eau et qu'il faut plus de 16A, il suffirait juste de changer de disjoncteur et les câbles resteraient en place.