Spots Led piscine

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
david07
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 31 août 2013 19:49
Contact :

Spots Led piscine

Message par david07 »

Bonjour,

Je souhaite installer des spots Led sur ma terrasse autour de ma piscine de combien dois-je les espacer en sachant que je veux un bon éclairage .

http://www.francelampes.com/encastre-so ... 62865.html
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Spots Led piscine

Message par pericles »

bonsoir,
avec ce type de produit, on est limité :
- par la longueur du câble (12 m) depuis le secondaire du transformateur.
Sachant que l'alimentation (le transformateur) est implantée hors zones 0, 1 et 2 , c'est à dire à 3,5 mètres du bord de la piscine, il reste 12-3,5 = 8,5 mètres pour alimenter les spots.
- par le nombre de spot suivant le type d'alimentation.

Suivant le type d'alimentation :
- avec une alimentation 230V /24VDC (IP 20) on peut alimenter 10 spot LED de 1,5W avec un câble HO5RNF 2x1² et une longueur maximale de 12 mètres
l'espace entre les spots sera 8,5 / 9 = 0,944 mètre
- avec une alimentation 230V /24VDC (IP 68) on peut alimenter 7 spot LED de 1,5W avec un câble HO5RNF 2x1² et une longueur maximale de 12 mètres
l'espace entre les spots sera 8,5 / 6 = 1,44 mètre

ce produit est utilisé pour la décoration / balisage ; le constructeur ne donne aucunes informations d'éclairement (en lux).
Voir un exemple d'implantation de spot folio 6 et 7 du mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=130903013617644825.pdf
cordialement
Avatar du membre
david07
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 31 août 2013 19:49
Contact :

Re: Spots Led piscine

Message par david07 »

merci pour le renseignement , que me conseillez vous a la place pour avoir un bon eclairage ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Spots Led piscine

Message par pericles »

Bonsoir,
je conserverai quelques spots LED encastrés (signaler la limite de la piscine est une mesure de sécurité) et en complément des spot LED encastrés, regardez les solutions avec les projecteurs à LED, voir page 355 à 359 du catalogue (2eme partie extérieur)
le lien http://fr.calameo.com/read/0018281023efdc6ae4b9b
cordialement
Avatar du membre
Guerrin17
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 10 nov. 2017 10:06
Contact :

Re: Spots Led piscine

Message par Guerrin17 »

[politesse] J'aimerais savoir combien pourrais coûter un tel projet ? Je trouve que les spots led apportent une véritable touche déco à la piscine. http://elypsis-piscines.fr/piscines-contemporaines
Modifié en dernier par Guerrin17 le sam. 25 nov. 2017 16:08, modifié 1 fois.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Spots Led piscine

Message par pericles »

bonjour,
voir les fiches produits et les tarifs ci-joint
fiche technique produits
http://www.aric-sa.com/aric/Cata.nsf/ca ... form&p=421&

schéma de raccordement EYEleds
http://www.aric-sa.com/aric/Cata.nsf/ca ... form&p=423&

catalogue constructeur_éclairage
http://www.aric-sa.com/aric/aric.nsf/VS ... ment&LG=FR&

voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/ledspiscine.pdf

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité