Bonjour, après plusieurs recherche sur la norme je ne suis pas encore sûr de moi.
Est il possible d'alimenter des circuits prises de courant de type 20A domestique avec un disjoncteur de type D?
Les appareils alimentés sont des serveurs.
Merci d'avance
Alimentation prise de courant en courbe D.
Re: Alimentation prise de courant en courbe D.
bonjour,
il est possible de mettre des courbes D pour protéger de l'informatique, il faut également une protection 30 mA.
il est possible de mettre des courbes D pour protéger de l'informatique, il faut également une protection 30 mA.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alimentation prise de courant en courbe D.
Bonjour,
En règle générale, le disjoncteur en tête d'un circuit de prises ne protège pas les appareils*, mais la canalisation.
Mettre une courbe d (ou toute autre) suppose, dès lors que vous n'êtes pas dans un local d'habitation, que vous avez vérifié les conditions de protection à l'aide d'un logiciel agréé ou du guide C15-105. Ce sont ces conditions (et notamment les longueurs protégées contre les contacts indirects) qui vous imposeront éventuellement une courbe plus restrictive en terme de court-circuit.
Cordialement
*Le constructeur du matériel peut y intégrer une protection, ou décider que la protection "normale" du circuit prises est suffisante (cas d'un convecteur mobile par exemple).
En règle générale, le disjoncteur en tête d'un circuit de prises ne protège pas les appareils*, mais la canalisation.
Mettre une courbe d (ou toute autre) suppose, dès lors que vous n'êtes pas dans un local d'habitation, que vous avez vérifié les conditions de protection à l'aide d'un logiciel agréé ou du guide C15-105. Ce sont ces conditions (et notamment les longueurs protégées contre les contacts indirects) qui vous imposeront éventuellement une courbe plus restrictive en terme de court-circuit.
Cordialement
*Le constructeur du matériel peut y intégrer une protection, ou décider que la protection "normale" du circuit prises est suffisante (cas d'un convecteur mobile par exemple).
Re: Alimentation prise de courant en courbe D.
Bonjour et merci de vos réponse.
C'était surtout que je me demandais si une prise de courant pouvait supporter un pic de consommation lors d'un
appel de courant.
Nicolas
C'était surtout que je me demandais si une prise de courant pouvait supporter un pic de consommation lors d'un
appel de courant.
Nicolas
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alimentation prise de courant en courbe D.
Bonjour,
Cordialement
C'est courant en industriel.nicoko a écrit : C'était surtout que je me demandais si une prise de courant pouvait supporter un pic de consommation lors d'un
appel de courant.
Cordialement