Bonjour,
voici mon problème : j'ai un groupe electrogène Mecafer 2500i (inverter) pas de problème avec un perforateur de 1500W mais "overload" quasi immédiat avec une scie sauteuse bosh de 520w mais avec variateur de vitesse?
Avez-vs une explication et une solution ?
merci pour votre aide
Groupe inverter et electroportatif avec variateur electroniq
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe inverter et electroportatif avec variateur electr
Bonjour,
Il s'agit probablement d'une résonance sur un harmonique.
"Inverter" n'est hélas pas forcément synonyme de qualité.
Vous ne trouverez aucun équipement de filtrage dans le commerce, le coût serait hors de proportion avec celui des matériels en cause.
Si vous avez quelques connaissances en électronique, la méthode serait:
-identifier l'harmonique (oscillo, analyseur de réseau)
-réaliser un filtre "passe-bas" accordé sur une fréquence légèrement inférieure
Mais c'est un essai à tenter, sans garantie car le filtre peut perturber le bon fonctionnement d'une des machines.
Si vous n'avez que du matériel électro-portatif à alimenter, il est préférable d'utiliser un groupe muni d'un alternateur classique; dans ce cas, l'inverter n'offre comme avantage que la réduction de bruit et de consommation lors des marches à vide, et a comme inconvénient une capacité de surcharge bien plus limitée.
Cordialement
Cordialement
Il s'agit probablement d'une résonance sur un harmonique.
"Inverter" n'est hélas pas forcément synonyme de qualité.
Vous ne trouverez aucun équipement de filtrage dans le commerce, le coût serait hors de proportion avec celui des matériels en cause.
Si vous avez quelques connaissances en électronique, la méthode serait:
-identifier l'harmonique (oscillo, analyseur de réseau)
-réaliser un filtre "passe-bas" accordé sur une fréquence légèrement inférieure
Mais c'est un essai à tenter, sans garantie car le filtre peut perturber le bon fonctionnement d'une des machines.
Si vous n'avez que du matériel électro-portatif à alimenter, il est préférable d'utiliser un groupe muni d'un alternateur classique; dans ce cas, l'inverter n'offre comme avantage que la réduction de bruit et de consommation lors des marches à vide, et a comme inconvénient une capacité de surcharge bien plus limitée.
Cordialement
Cordialement
Re: Groupe inverter et electroportatif avec variateur electr
Merci pour votre réponse,
depuis, je me suis aperçu que l'overload se déclenche aussi avec une perceuse de 1000W sans variateur ?
connaissez vs un site qui explique le fonctionnement de l'inverter et de l'overload sur un groupe ?
merci
depuis, je me suis aperçu que l'overload se déclenche aussi avec une perceuse de 1000W sans variateur ?
connaissez vs un site qui explique le fonctionnement de l'inverter et de l'overload sur un groupe ?
merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe inverter et electroportatif avec variateur electr
Bonjour,
Avec un groupe inverter, la puissance apparente (donc l'intensité) est strictement limitée afin de protéger les composants.
La notice de votre groupe indique un arrêt du débit de 20 s pour une surcharge momentanée, et un arrêt du groupe si la surcharge dure.
Elle n'est pas très précise, et on ne sait donc pas s'il y a une temporisation. Je crains que tout dépassement des 2500 VA provoque l'intervention de l'Overload. Sur d'autres marques, la puissance indiquée l'est avec une possibilité de surcharge assez limitée, mais permettant une intervention plus tolérante de la protection.
Parmi les causes possibles:
-courant d'enclenchement (très élevé pendant 1/2 à 1 période) due à la magnétisation
-courant de démarrage (mais normalement 1,2 In pour un moteur universel)
-cos phi (mais normalement assez correct toujours pour un moteur universel)
A la base, la puissance de ces machines est indiquée en watts alors que pour le groupe ce sont les ampères qui comptent (ou les VA).
Vérifiez sur la plaque la consommation en A; il s'agit du régime permanent, et donc vous pouvez obtenir comme pour toute machine électrique une surcharge évidemment temporaire, mais qui peut durer 20 à 30 sec.
Tout cela fait que l'intensité max de 10,7 A (2500 VA) peut très bien être atteinte.
De plus, l'overload peut être mal réglé ou défectueux.
Cordialement
Avec un groupe inverter, la puissance apparente (donc l'intensité) est strictement limitée afin de protéger les composants.
La notice de votre groupe indique un arrêt du débit de 20 s pour une surcharge momentanée, et un arrêt du groupe si la surcharge dure.
Elle n'est pas très précise, et on ne sait donc pas s'il y a une temporisation. Je crains que tout dépassement des 2500 VA provoque l'intervention de l'Overload. Sur d'autres marques, la puissance indiquée l'est avec une possibilité de surcharge assez limitée, mais permettant une intervention plus tolérante de la protection.
Parmi les causes possibles:
-courant d'enclenchement (très élevé pendant 1/2 à 1 période) due à la magnétisation
-courant de démarrage (mais normalement 1,2 In pour un moteur universel)
-cos phi (mais normalement assez correct toujours pour un moteur universel)
A la base, la puissance de ces machines est indiquée en watts alors que pour le groupe ce sont les ampères qui comptent (ou les VA).
Vérifiez sur la plaque la consommation en A; il s'agit du régime permanent, et donc vous pouvez obtenir comme pour toute machine électrique une surcharge évidemment temporaire, mais qui peut durer 20 à 30 sec.
Tout cela fait que l'intensité max de 10,7 A (2500 VA) peut très bien être atteinte.
De plus, l'overload peut être mal réglé ou défectueux.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
