Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Salut tout le monde,
Dites moi, en cas de fuite de courant, qu'elle méthode privilégiez vous ? Un test avec un mesureur d'isolement ou, une recherche de fuite avec une pince de courant de fuite sur la terre ou les conducteurs phase/neutre en même temps ?
Quel avantage d'une technique par rapport a l'autre ?
Et sinon comment se sert t'on précisément du mesureur d'isolement ? J'ai cru comprendre qu'il fallait couper tout les disjoncteurs, déconnecter tout les appareils branchés, et la barrette de terre, mais ensuite la mesure se fait comment ?
Merci d'avance !
Dites moi, en cas de fuite de courant, qu'elle méthode privilégiez vous ? Un test avec un mesureur d'isolement ou, une recherche de fuite avec une pince de courant de fuite sur la terre ou les conducteurs phase/neutre en même temps ?
Quel avantage d'une technique par rapport a l'autre ?
Et sinon comment se sert t'on précisément du mesureur d'isolement ? J'ai cru comprendre qu'il fallait couper tout les disjoncteurs, déconnecter tout les appareils branchés, et la barrette de terre, mais ensuite la mesure se fait comment ?
Merci d'avance !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
bonjour
la pince est à utiliser si les circuits peuvent être mis sous tension
pour la méthode avec le testeur d'isolement, lire ce doc : http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf_mag/cam52.pdf
@+
la pince est à utiliser si les circuits peuvent être mis sous tension
pour la méthode avec le testeur d'isolement, lire ce doc : http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf_mag/cam52.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Donc dans la vie courante du dépanneur electricien (genre, differentiel qui saute de manière aléatoire), la pince a courant de fuite est plus adaptée ?
Et la pince amperemetrique traditionnel n'a pas une précision suffisante pour ça ?
Et la pince amperemetrique traditionnel n'a pas une précision suffisante pour ça ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
la pince à courant de fuite est un complément du mesureur d'isolement, perso, j'utilise les deux avec malgré tout une préférence pour le mesureur d'isolement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Du coup dis moi si cette méthode permet de se dispenser du controleur d'isolement :
- Dans le cas ou le différentiel déclenche aléatoirement, pince a courant de fuite sur le conducteur de terre principal, puis on remonte.
- Si ça déclenche immediatement le differentiel, la pince ne fonctionnera pas, et dans ce cas la on débranche tout ce qu'il y a sur le circuit en question ? Et si ça saute toujours sans rien de branché, ça peut etre défaut d'isolement au niveau des prises, dans ce cas là (si ça déclenche immediatement, ça présume d'une fuite importante, >30ma) un simple ohmetre avec un calibre 40mhoms suffirait a voir le défaut (en mesurant entre phase et terre) ?
Par contre si il y a un défaut d'isolement entre neutre et phase (isolant coupé, mais logiquement ne fait pas disjoncter vu que pas de perte de courant), comment peut t'on le voir ? A moins que ça soit assez franc (et donc visible a l'ohmmetre), là il faudra un testeur d'isolement, mais il n'y a pas de signe visible de problème du coup ? C'est donc potentiellement dans ce cas un risque d'incendie ?
- Dans le cas ou le différentiel déclenche aléatoirement, pince a courant de fuite sur le conducteur de terre principal, puis on remonte.
- Si ça déclenche immediatement le differentiel, la pince ne fonctionnera pas, et dans ce cas la on débranche tout ce qu'il y a sur le circuit en question ? Et si ça saute toujours sans rien de branché, ça peut etre défaut d'isolement au niveau des prises, dans ce cas là (si ça déclenche immediatement, ça présume d'une fuite importante, >30ma) un simple ohmetre avec un calibre 40mhoms suffirait a voir le défaut (en mesurant entre phase et terre) ?
Par contre si il y a un défaut d'isolement entre neutre et phase (isolant coupé, mais logiquement ne fait pas disjoncter vu que pas de perte de courant), comment peut t'on le voir ? A moins que ça soit assez franc (et donc visible a l'ohmmetre), là il faudra un testeur d'isolement, mais il n'y a pas de signe visible de problème du coup ? C'est donc potentiellement dans ce cas un risque d'incendie ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
l'ohmmetre classique ne convient pas dans la plupart des cas
un diff qui saute ca peut etre plusieurs défauts cumulés sur différents circuits
un diff qui saute ca peut etre plusieurs défauts cumulés sur différents circuits
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Ok, donc visible avec la pince de courant de fuite.
En fait au final, dans quel cas la pince a courant de fuite ne suffirait pas, et où il faudrait le contrôleur d'isolement ?
Et dernière question, que pense tu de ces 2 appareils (bon c'est pas du fluke, mais j'ai entendu de bons échos de PCE) ?
http://www.pce-instruments.com/french/i ... 173394.htm
ET
http://www.pce-instruments.com/french/i ... _listpos=1
Du coup en tend que futur dépanneur (en formation bientôt) a moyens pour l'instant plutôt limité, tu me conseillerais quoi en priorité ?
En fait au final, dans quel cas la pince a courant de fuite ne suffirait pas, et où il faudrait le contrôleur d'isolement ?
Et dernière question, que pense tu de ces 2 appareils (bon c'est pas du fluke, mais j'ai entendu de bons échos de PCE) ?
http://www.pce-instruments.com/french/i ... 173394.htm
ET
http://www.pce-instruments.com/french/i ... _listpos=1
Du coup en tend que futur dépanneur (en formation bientôt) a moyens pour l'instant plutôt limité, tu me conseillerais quoi en priorité ?
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Au passage d'ailleurs, actuellement j'ai :
- Vat chauvin arnoux CA760
- Pince amperemetrique multimètre Voltcraft VC-521
- Testeur RJ45
- Tournevis isolés, pinces diverses, couteau d'electricien, coupe cable, denude gaine, etc
- Vat chauvin arnoux CA760
- Pince amperemetrique multimètre Voltcraft VC-521
- Testeur RJ45
- Tournevis isolés, pinces diverses, couteau d'electricien, coupe cable, denude gaine, etc
Re: Testeur d'isolement ou pince courant de fuite
Y a celle là aussi dont la précision a l'air bonne, c'est la même que la pce, tu en penses quoi ?
http://www.selectronic.fr/pince-amperem ... ision.html#
Si la précision indiqué est respectée a peu près ça devrait pas etre mal, non ? Apparemment c'est CEM qui fabrique ça (haut de gamme chinois). Malgrès les a priori j'ai cru entendre du bien d'eux.
http://www.selectronic.fr/pince-amperem ... ision.html#
Si la précision indiqué est respectée a peu près ça devrait pas etre mal, non ? Apparemment c'est CEM qui fabrique ça (haut de gamme chinois). Malgrès les a priori j'ai cru entendre du bien d'eux.