Bonjour,
Je souhaiterai avoir une documentation ou extrait de normes NFC 15000
qui traite des protections différentielles en installation tertiaire.
Régime TT: Protections différentielles pour éclairage, prise de courant, ascenseur, CVC, ECS, chauffage,...
Régime TNS: Protections différentielles pour éclairage, prise de courant, ascenseur, CVC, ECS, chauffage,...
Merci d'avance pour votre aide
Régime de neutre et protections différentielles
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Régime de neutre et protections différentielles
bonsoir,
normes et réglementations pour la protection contre les chocs électriques :
- voir la partie 4-41 de la NF C 15 100
- le chapitre F du guide de l'installation électrique décrit les différentes mises en œuvre suivant les schémas de liaisons à la terre
Chapitre F La protection contre les chocs électriques -page F1 à F18
http://www.electrical-installation.org/ ... ques-1.pdf
Chapitre F La protection contre les chocs électriques -page F19 à F38
http://www.electrical-installation.org/ ... ques-2.pdf
guide de l'installation électrique_schneider
le site est en anglais mais les différents chapitres sont téléchargeables en version française
http://www.electrical-installation.org/wiki/Main_Page
tous les chapitres du guide au format pdf
guide de l'installation électrique 2010_Schneider Electric
gei_2010_fr_bas_def_pour_visualisation.pdf 562 pages 22.273 Ko
http://www.global-download.schneider-el ... sation.pdf
- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... eTexte=vig
voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=130603120147633782.pdf
cordialement
normes et réglementations pour la protection contre les chocs électriques :
- voir la partie 4-41 de la NF C 15 100
- le chapitre F du guide de l'installation électrique décrit les différentes mises en œuvre suivant les schémas de liaisons à la terre
Chapitre F La protection contre les chocs électriques -page F1 à F18
http://www.electrical-installation.org/ ... ques-1.pdf
Chapitre F La protection contre les chocs électriques -page F19 à F38
http://www.electrical-installation.org/ ... ques-2.pdf
guide de l'installation électrique_schneider
le site est en anglais mais les différents chapitres sont téléchargeables en version française
http://www.electrical-installation.org/wiki/Main_Page
tous les chapitres du guide au format pdf
guide de l'installation électrique 2010_Schneider Electric
gei_2010_fr_bas_def_pour_visualisation.pdf 562 pages 22.273 Ko
http://www.global-download.schneider-el ... sation.pdf
- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... eTexte=vig
voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=130603120147633782.pdf
cordialement
Re: Régime de neutre et protections différentielles
Bonjour,
Merci pour ces liens très utiles.
Cordialement
Merci pour ces liens très utiles.
Cordialement
Re: Régime de neutre et protections différentielles
Bonjour,
Pour les circuits d'éclairage en TN; pas de Différentielles.
Pour les circuits d'éclairage en TT; présence de différentielles.
C'est bien ça?
Merci
Pour les circuits d'éclairage en TN; pas de Différentielles.
Pour les circuits d'éclairage en TT; présence de différentielles.
C'est bien ça?
Merci
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Régime de neutre et protections différentielles
bonjour,
Le DDR est employé dans les circuits éclairages en schéma TN-S pour :
- la Protection de l’installation contre l’incendie généré par défaut d’isolement des câbles
- la Protection des personnes contre l’électrocution
Principes de choix des protections différentielles voir page 21
exemple d'installation voir pages 32-33
Pour info voir guide de l'éclairage_schneider m9gt13bfr
http://www.global-download.schneider-el ... t13bfr.pdf
voir le tableau alimentation des lampes à ballast éléctronique
Cahier Technique Schneider Electric n° 114 / p.30
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct114.zip
Pour le nombre de tubes fluorescents par télérupteur voir les tableaux
Fiche technique : F00937FR/02
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 7FR-02.pdf
voir le mémo : http://www.casimages.com/f.php?f=13060506274675971.pdf
cordialement
Le DDR est employé dans les circuits éclairages en schéma TN-S pour :
- la Protection de l’installation contre l’incendie généré par défaut d’isolement des câbles
- la Protection des personnes contre l’électrocution
Principes de choix des protections différentielles voir page 21
exemple d'installation voir pages 32-33
Pour info voir guide de l'éclairage_schneider m9gt13bfr
http://www.global-download.schneider-el ... t13bfr.pdf
voir le tableau alimentation des lampes à ballast éléctronique
Cahier Technique Schneider Electric n° 114 / p.30
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct114.zip
Pour le nombre de tubes fluorescents par télérupteur voir les tableaux
Fiche technique : F00937FR/02
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 7FR-02.pdf
voir le mémo : http://www.casimages.com/f.php?f=13060506274675971.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
