Bonsoir,
Vous avez probablement des harmoniques.
Lorsque l'on passe sur groupe électrogène, on assiste à une "amplification" des harmoniques due à une impédance beaucoup plus élevée de la source. Les harmoniques qui pouvaient transiter par le transfo sont "bloqués" par l'alternateur , d'où l'élévation du THDu.
L'alternateur produit également lui-même des harmoniques de rang 3 et 5.
Il faut faire une analyse de spectre et envisager un filtrage.
Il faut également améliorer la valeur de la prise de terre du neutre en fonctionnement groupe. Le passage en TN-S sur fonctionnement groupe améliorerait probablement beaucoup les choses.
Cordialement
Varistance
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités
