protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fifi
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 17:26
Contact :

protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

Message par fifi »

bonsoir,
je dois protéger un cable qui alimente un tableau secondaire qui se trouve à 40 métres du tableau principal.
aprés calcul, le disjoncteur doit faire 25A.
est ce dans ce cas là (longueur du cable), cela justifie un corbe D?
il y a t'il une différence entre les disjoncteurs bipolaire 1 module (le classique) et 2 modules?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Aucune nécessité d'avoir un courbe D (prévus pour les courants d'appel imporant).

Le plus souvent les disjoncteur 1 module sont des unipolaire+neutre et les 2 modules des bipolaires.
Pour cet usage, un unipolaire + neutre convient.

@+
Carminas
Avatar du membre
fifi
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 17:26
Contact :

Re: protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

Message par fifi »

pardon je voulait dire courbe B pour la longueur de cable.
par contre est ce qu'un courbe D à un interêt pour proteger un parafoudre?
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

Message par Max78 »

Bonjour,

Pour 40 mètres, je pense qu'un C fera l'affaire.
Pour le parafoudre, il me semble qu'une courbe C suffit.

A faire confirmer ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Re: protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

Message par aalegrand »

Juste pour information c'est quoi les courbes???? Merci
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: protection cable, quelle courbe pour le disjoncteur ?

Message par Blade3655 »

C'est les seuils min et max de déclenchements de la partie magnétique d'un disjoncteur en "X" x "In". La courbe Z et B sont celles qui ont les seuils les plus bas (environ 3 à 5 fois selon les constructeurs l'intensité nominale In), 7 à 10 fois pour les C et 10 à 15 fois pour les D et K.

Concrètement, vous prenez votre valeur de calibre genre 10A et le multipliez par votre les coefficients cités ci dessus pour 1 courbe et vous obtiendrez les plages de déclenchements du magnétique. Dans notre cas pour un 10A courbe B on a en minimum 10*3 = 30A et 10*5=50A. Ces valeurs seules ne servent à rien. Il faut connaitre ensuite la valeur maximum du courant magnétique qu'il peut se créer au bout d'un câble (via une note de calcul). Si cette valeur n'est pas dans votre plage, vous augmentez ou diminuez votre courbe afin que dans le cas de figure ou l'intensité magnétique se crée, le déclenchement sur magnétique se fasse correctement.

A noté qu'en dessous du seuil minimum vous déclenchez sur thermique (donc avec un délais si petit soit il) et là il y a danger ou pour le récepteur ou pour le cable si il est mal calibré.

J'espère avoir été assez clair !
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité