Bonjour à tous , je voulais savoir si avec un transformateur de sécurité alimentant un circuit de commande , relié le 0V la terre était indispensable ( TBTP ) ??
Merci de vos réponses
Transformateur de sécurité
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de sécurité
Bonjour,
Avoir "une patte à la terre" est LA caractéristique qui distingue la TBTP de la TBTS (C15-100, 411.4).
Sans mise à la terre, c'est de la TBTS.
Cordialement
Avoir "une patte à la terre" est LA caractéristique qui distingue la TBTP de la TBTS (C15-100, 411.4).
Sans mise à la terre, c'est de la TBTS.
Cordialement
Re: Transformateur de sécurité
Donc si je comprends bien , avec un tranformateur de sécurité il n'y a pas l'utilité de relié le 0V à la terre c'est bien ça ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de sécurité
Rebonjour,
La TBTS ressemble à un régime IT, le déclenchement sur 1er défaut n'est pas garanti...et il n'y a pas de CPI!
Cordialement
C'est un choix, avec ses avantages et ses inconvénients. On en a parlé ICI.matoche88 a écrit :Donc si je comprends bien , avec un tranformateur de sécurité il n'y a pas l'utilité de relié le 0V à la terre c'est bien ça ?
La TBTS ressemble à un régime IT, le déclenchement sur 1er défaut n'est pas garanti...et il n'y a pas de CPI!
Cordialement
Re: Transformateur de sécurité
OK merci , je me posais la question car suite au passage d'un bureau de controle j'avais une remarque sur un circuit de commande qui disait de relier le 0V à la terre sauf si transformateur de sécurité , pour ça je ne comprenais pu trop