Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
- radiotsf34
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. 13 juin 2008 11:11
- Contact :
Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
Bonjour,
Sur un ancien tableau électrique 13 modules Promogya que je souhaite remplacer les neutres étant câblés tous ensemble,je trouve un boitier noir métallique sur le rail des fusibles faisant environ la place de 2,5 modules.Il y a un petit poussoir sur le dessus de ce boitier métallique.
L'ancien propriètaire me dit que ce boitier sert au chauffe-eau sans plus de détail.
Connaissez-vous ce matériel ancien et si oui,comment le remplacer ?
Avec tous mes remerciements
Sur un ancien tableau électrique 13 modules Promogya que je souhaite remplacer les neutres étant câblés tous ensemble,je trouve un boitier noir métallique sur le rail des fusibles faisant environ la place de 2,5 modules.Il y a un petit poussoir sur le dessus de ce boitier métallique.
L'ancien propriètaire me dit que ce boitier sert au chauffe-eau sans plus de détail.
Connaissez-vous ce matériel ancien et si oui,comment le remplacer ?
Avec tous mes remerciements
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
bonjour
avec une photo ce serait mieux,
certainement un contacteur jour/nuit
@+
avec une photo ce serait mieux,
certainement un contacteur jour/nuit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- radiotsf34
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. 13 juin 2008 11:11
- Contact :
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
Bonjour,
J'ai un petit problème pour passer une photo sur ce site car je ne trouve pas la procédure.
Merci d'avance
J'ai un petit problème pour passer une photo sur ce site car je ne trouve pas la procédure.
Merci d'avance
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
Bonjour,
Il faut uploader votre image chez un hébergeur (image shack, picasaweb, Hostingtpics, casimage....) et insérer le lien avec, selon le format proposé, la commande Img ou URL. Vérifiez la syntaxe...
Cordialement
PS désolé, il y avait un tutoriel qui a disparu lors du récent crash...
Il faut uploader votre image chez un hébergeur (image shack, picasaweb, Hostingtpics, casimage....) et insérer le lien avec, selon le format proposé, la commande Img ou URL. Vérifiez la syntaxe...
Cordialement
PS désolé, il y avait un tutoriel qui a disparu lors du récent crash...
- radiotsf34
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. 13 juin 2008 11:11
- Contact :
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
Bonjour,
En fait, mon problème en ce qui concerne ce module est de savoir s'il est possible que celui-ci soit une relais 175 hz heures creuses mis directement sur ce tableau ? Cette configuration a t'elle existée ?
Si ce n'est qu'un contacteur jour/nuit commandé à partie du compteur EDF,je ferais le câblage classique.
En fait, mon problème en ce qui concerne ce module est de savoir s'il est possible que celui-ci soit une relais 175 hz heures creuses mis directement sur ce tableau ? Cette configuration a t'elle existée ?
Si ce n'est qu'un contacteur jour/nuit commandé à partie du compteur EDF,je ferais le câblage classique.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
bonjour
il faut voir les fils qui y sont raccordés, ainsi on saura
@+
il faut voir les fils qui y sont raccordés, ainsi on saura
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- radiotsf34
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. 13 juin 2008 11:11
- Contact :
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
Bonjour,
Lors du démontage,je vais faire un schéma de l'existant comme vous me le préconisez.Je vous remercie de vos réponses.Cordialement
Lors du démontage,je vais faire un schéma de l'existant comme vous me le préconisez.Je vous remercie de vos réponses.Cordialement
- radiotsf34
- De passage

- Messages : 26
- Enregistré le : ven. 13 juin 2008 11:11
- Contact :
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
Bonjour,
J'ai oublié de demander s'il était encore possible de se procurer un ancien tableau LANDIS "Promogya " de 220x162 1 seule rangée de modules car le miens présente un défaut.Ce matériel est ancien et conporte une barette pour les neutres.
Par avance,merci
J'ai oublié de demander s'il était encore possible de se procurer un ancien tableau LANDIS "Promogya " de 220x162 1 seule rangée de modules car le miens présente un défaut.Ce matériel est ancien et conporte une barette pour les neutres.
Par avance,merci
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
Bonjour
Si vous devez refaire votre tableau je pense qu'il serait judicieux de profiter pour poser des disjoncteurs bipolaires ainsi que des ID 30ma.
Vous pourrez ainsi supprimer cette barette de neutres communs. (attention selon l'année de votre installation vous pouvez avoir des neutres communs a plusieurs circuits , a controler)
A+
Si vous devez refaire votre tableau je pense qu'il serait judicieux de profiter pour poser des disjoncteurs bipolaires ainsi que des ID 30ma.
Vous pourrez ainsi supprimer cette barette de neutres communs. (attention selon l'année de votre installation vous pouvez avoir des neutres communs a plusieurs circuits , a controler)
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Ancien tableau electrique LANDIS et GYR
hello
des protections uni+neutre suffiront, des bipolaires n'ont pas d'intérêt
@+
des protections uni+neutre suffiront, des bipolaires n'ont pas d'intérêt
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités