Fusible ERDF
Fusible ERDF
Bonsoir à tous, Un ami qui possède une installation en tri + neutre devait pour sa vente installer un DDR haute sensibilité. Son installation en tétra datant des année 70 le seul dispositif à DDR étant le 500Ma du disjoncteur EDF. Malheureusement lors du démontage du plastron une phase entre ce disjoncteur et le répartiteur phase- neutre à casser et est venue touché une autre phase. Jusque la pas de soucis le disjoncteur principal détecte et tombe. Ca tombe je devais installé un inter-diff 30mA. Donc j'en profité pour changé ces vieux câble, et au moment de remonter le principal et tester mon inter-diff, je me rend compte qu'il manque une phase. Après recherche il s'avère qu'un fusible sur le trottoir avait percuté aussi.
Pour ne pas laisser une partie de la maison dans le noir j'ai donc débrancher en sortie de mon nouvelle appareil la phase incriminé pour le branché en parallèle sur une autre, en attendant de retrouver les 3. (pas de soucis vu le peu de charge sur la phase ( environ 5 A pour un cable 16mm²). Le fusible est donc un legrand AD30 réf 142 32. Cette référence n'existant plus, connaissez vous un équivalant. Ou mieux vaut il contacter ERDF, et à quelle prix sachant que nous sommes en amont du disjoncteur principal coté rue? Pour info les portes fusibles à l'extérieur ne sont pas du tout plombés, enfin le cache.
Merci pour votre réponse.
Pour ne pas laisser une partie de la maison dans le noir j'ai donc débrancher en sortie de mon nouvelle appareil la phase incriminé pour le branché en parallèle sur une autre, en attendant de retrouver les 3. (pas de soucis vu le peu de charge sur la phase ( environ 5 A pour un cable 16mm²). Le fusible est donc un legrand AD30 réf 142 32. Cette référence n'existant plus, connaissez vous un équivalant. Ou mieux vaut il contacter ERDF, et à quelle prix sachant que nous sommes en amont du disjoncteur principal coté rue? Pour info les portes fusibles à l'extérieur ne sont pas du tout plombés, enfin le cache.
Merci pour votre réponse.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fusible ERDF
hello
pas touche, c'est en amont du DB donc du ressort d'ERDF
@+
pas touche, c'est en amont du DB donc du ressort d'ERDF
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Fusible ERDF
Bonsoir, c'est sur mais ce type d'intervention sachant que je peux le faire moi même les portes fusibles étant à coté du compteur et sachant que le propriétaire y a accès.
En tout cas merci de ton message.
Cordialement.
En tout cas merci de ton message.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fusible ERDF
pas touche, s'il y a un soucis lors de l'intervention, ce sera de votre seule faute
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Fusible ERDF
Ok merci pour cette réponse franche.
Re: Fusible ERDF
Une dernière question étant sur à 100% que le fusible est mort, l’intervention sera t elle facturée?
Cordialement.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fusible ERDF
aucune raison que cela soit facturé
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Fusible ERDF
Merci beaucoup.
Re: Fusible ERDF
bonsoir,
effectivement ne pas toucher,
c'est interdit, passible d'amende, et surtout très dangereux (pas de coupure possible en cas de contact)
effectivement ne pas toucher,
c'est interdit, passible d'amende, et surtout très dangereux (pas de coupure possible en cas de contact)
Re: Fusible ERDF
Bonjour,
Vous avez eu la réponse, contacter votre distributeur d'énergie, eux seuls ont le droit d'intervenir ici.
Je verrouille le sujet avant que ça parte dans tous les sens....
Cordialement,
Max
Vous avez eu la réponse, contacter votre distributeur d'énergie, eux seuls ont le droit d'intervenir ici.
Je verrouille le sujet avant que ça parte dans tous les sens....
Cordialement,
Max