Consuel et salle de bain en travaux

Message par fabrice57200 »

Bonjour,

j'ai 2 salles de bains et je souhaite en réaliser une des deux plus tard, lorsque je serais installé. J'ai tiré les câbles d'équipotentialité pour cette seconde salle de bains mais ils ne sont relié à aucun équipement. Est-ce que je risque d'être recaler par le Consuel ?

Merci.
Modifié en dernier par VE Pp le jeu. 2 mai 2013 17:45, modifié 1 fois.
Raison : Édité pour un titre plus parlant.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par RFco »

bonjour


tout dépend de ce qui sera fini au moment du passage du consuel

y aura t'il l'eau?

@+
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par fabrice57200 »

les arrivées d'eau et les évacuations sont "tirées" mais il y a des bouchons provisoire (de couleur bleu et rouge) dessus. la robineterie ne sera pas installée.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par RFco »

bonjour

tuyaux cuivre ou PER

faire quand même la L.E.S.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par fabrice57200 »

les tuyaux sont en PER. J'ai placé les gaines (avec les fils de terre) pour faire l'équipotentialité au niveau des differents équipements de la future salle de bain mais je ne peux les relié (par exemple à la bonde de la baignoire) puisqu'elle ne sera pas là lorsque le consuel fera le contrôle
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par RFco »

la bonde n'est pas un élément à raccorder si évac PVC
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par fk82 »

Bonjour,

Actuellement la majorité des bondes et siphons sont en plastique; les conduites d'eau sont a priori en Per; si par hasard vs devez distribuer, en apparent, des conduite en cuivre, alors celle-ci devront être raccorder à la terre.
Ds votre cas, au passage du consuel, puisque la salle d'eau ne sera pas terminée, mettez en attente le fil de terre à proximité du lavabo, et à l'emplacement de la future baignoire, le consuel testera la continuité à l’extrémité du fil, et annotera que la salle d'eau n'est pas réalisée.
Respectez les commandes électrique: pas de commandes ou prises de courant derrière les futures volume O et 1, sauf si votre cloison est supérieure à 10cm d'épaisseur!
Ceci est valable aussi pour la future salle d'eau, l’implantation des sanitaire risque de vous être demandé.

a+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par RFco »

fk82 a écrit : Respectez les commandes électrique: pas de commandes ou prises de courant derrière les futures volume O et 1, sauf si votre cloison est supérieure à 10cm d'épaisseur!
Ceci est valable aussi pour la future salle d'eau, l’implantation des sanitaire risque de vous être demandé.

a+


Faux archi-faux, cette règle n'est plus en vigueur depuis des années
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fk82
Assidu
Assidu
Messages : 152
Enregistré le : sam. 15 nov. 2008 22:49
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par fk82 »

fk82 a écrit :Faux archi-faux, cette règle n'est plus en vigueur depuis des années
Oups!!

Qu'est-elle devenue?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et salle de bain en travaux

Message par RFco »

passée à la trappe

ca n'est plus vrai...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...